Om tilluften håller -20 ºC så kan en TA börja frysa gradvis, men har du glykol i vattnet så klarar den sig kanske.
Om man tittar på diagrammen så klarar den att höja temperaturen på inkommande luft till 47,5 ºC vid ett luftflöde på 160 m3/h om tilluften håller -20 ºC och vattnet håller +55 ºC
Luftens densitet är 1,4 kg/m3 vid -20 ºC
Luftens specifika värme = 1 kJ/Kg/K
Luftflöde = 160 m3/h => 0,062222 kg/s
Uteffekt = 1x0,062222x(47,5-(-20))= 4,2 kW
Samma siffror om lufthastigheten är 100 m3/h och inkommande luft håller 52 ºC
Uteffekt = 1x0,038888x(52-(-20))= 2,8 kW