SV: F370 förångartemp alltid minus
« Svar #15 skrivet: 07 december 2023, 11:12:13 »
Sitter ett frånluftsdon i badrum nere och ett i badrum uppe. Sedan sitter det också ett högst upp i taket i ett slags vinterisolerat uterum med takhöjd runt 5 meter.

Problemet med detta uterum är att jag inte lyckas få upp värmen där utan det är ca 12-15 grader. Påverkar inte resten av huset eftersom det går att stänga in till resten av huset, men frånluftsdonet i det utrymmet drar ju in luft på 12-15 grader till pannan. Känns inte så ekonomiskt och kanske gör att pannan beter sig, vad jag uppfattar som, konstigt. Och kanske det som påverkar med hög elförbrukning.

Testat att strypa det frånluftsdonet men då faller tempen på förångare och avluft så det blir avfrostningar konstant. Nu slipper jag i alla fall avfrostningar när det är öppet och kör med 65 %.
Jag skulle testa, tillfälligtvis, med att i stort stänga, inte helt, frånluftsdonet i det kalla utrymmet och öppna de andra donen rätt rejält. Glöm inte att markera inställningen bara. Får du inte till det så får du ta kontakt med expertis så du får avluften korrekt till både VP och huskomfort. Effektivare VP samt färre avfrostningar.
« Senast ändrad: 07 december 2023, 11:14:37 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad Niclas77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: F370 förångartemp alltid minus
« Svar #16 skrivet: 12 december 2023, 10:50:39 »
En uppdatering efter lite justerande av frånluftsdonen.

Nu fullt öppna på de två som sitter i varsitt badrum medan strypt lite på det som sitter i kallare utrymmet. Nu har jag ställt in fläkthastighet på 62% och förångare normalt sett nu runt -1 och avluft runt 0. Klarat mig utan avfrostningar också. Så jag verkar ha hittat någon typ av jämnvikt där jag slipper avfrostningar.

Sedan kanske det är påverkat av vädret i och med att det nu varit plusgrader senaste tiden. Får se om det ändrar sig med kallare väderlek, men då kan jag justera fläkthastigheten till 65% tänker jag och på det sättet öka förångare och avluft temp.

Inte enkelt det här med frånluftspump. Längtar tillbaka till min gamla trygga LV  :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 604
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!