Jag kan äntligen ge lite feedback på mitt problem.
Expansionsventilen byttes ut under den första servicen (
https://jsenergi.com/048-expansionsventil-med-ror-f750.html). Det var ingen brist på köldmedium. Tyvärr löste detta inte problemet och vi upptäckte att det fanns en temperaturskillnad på 4 Kelvin vid filtret i köldmedieledningen.
Detta innebar att köldmediet inte kunde flöda och endast lite värme kunde genereras.
Efter en andra service byttes filtret ut (
https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-franluft/nibe-f750-cu-3x400v-066015/065-torkfilter.html). Nu verkar allt fungera som det ska. Tack igen för att du påpekade att suggastemperaturen var för hög. Värdet ligger nu alltid runt 0 °C för mig.
Vad jag också tyckte var intressant är att Nibe verkar ha anpassat expansionsventilen och filtret. Till exempel har överhettningstemperaturen justerats.
Jag skulle ha tagit några bilder på hur F750 ser ut från insidan, och jag skulle också ha information om hur man öppnar den. Är du intresserad av detta?