0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej,Vi har problem med kyla på markplan. Trots att termostaten visar runt 21 grader på markplan så upplever vi det väldigt kallt. Vi har ett 1,5 planshus på 170 kvardat med vattenburen golvärme i platta på markplan och även vattenburen golvärme på övervåningen.Kylan inne började vi uppleva för några dagar sedan, då har det varit betydliget kallare ute de senare veckorna (ca 15 minus) utan några problem.Nånting måste ha hänt utan att vi ändrat inställningarna. Kan tillägga att det drar kallt från köksfläkten, det har det dock alltid då det varit kallt ute sedan vi flyttade in maj -22.Just idag är det runt 6 minusgrader och temperaturen på pumpen är inställd till 21 grader.Jag anger vårr serviceinfo på pumpen här i förhoppning om att någon kan se något som kan vara orsaken till vårt problem:medelutetemperatur BT1 -6.5°Cutetemperatur BT1 -5.8°Cvarmvatten laddning BT6 46.5°Cvarmvatten topp BT7 47.3°Cström EB100-BE1 3.0Aström EB100-BE2 0.7Aström EB100-BE3 2.2Agradminuter -278GMkompressormodulblockerad nejkompressorstarter EB100-EP14 4642värmebärarpumpshastighet EP14 31%förångare EB100-BT16 -15.9°Chetgas EB100-EP14-BT14 72.7°Ckondensor fram EB100-EP14-BT12 29.3°Ckondensor retur EB100-EP14-BT3 25.1°Csuggas EB100-EP14-BT17 1.6°Cvätskeledning EB100-EP14-BT15 25.6°Ckompressor drifttid EB100-EP14 6329hkompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 1132haktuell kompressorfrekvens 49Hztillåten kompressorfrekvens 49Hztillåten kompressorfrekvens min 20.0Hzventilationfläkthastighet 39%avluft BT21 -13.1°Cfrånluft BT20 17.7°Cavfrostningreferens, lufthastighetsgivare 117.2värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 114.5minskning från referensvärde 1.8%klimatsystem 1extern justering S1 nejberäknad framledning S1 29.2°Cextern framledning BT25 --framledningstemp. BT2 29.1°Crumstemperatur BT50 20.8°Ctillsatsblockerad nejsäkringsstorlek 16Atidfaktor 350.7heffekt eltillsats 0.0kWmax inställd eleffekt 6.5kWmjuka in-/utgångarAUX1 ej användAUX2 ej användAUX3 ej användAUX4 ej användAUX5 ej användX7 larmutgånginfoland Sverigeprodukt F730 CU 3x400Vversion 9089R11
Hej!Ser ut som att ditt luftflöde är på tok för lågt i förhållande till er boyta (170 m² × 0.35 (l/s)/m² × 3.6 m³/(l/s) = 214 m³/h enligt reglementet, och du har 114-117 m³/h i flöde.Gissar att er förångare har frusit ihop i kylan, baserat på avluft/förångartemperatur, men å andra sidan har ni en F730, så där ska förångarens el-värmare förhindra detta... har du fått något felmeddelande om detta?Rengör du luftfiltret då och då?Edit: Inställd 39% fläkthastighet, är det original från OVK av ventilationsfirma, eller har du pillat där själv?
Ett tips som kanske förändrar saker och ting. Se till att backfiltret stänger ordentligt efter ni har använt köksfläkten, det ska inte rinna ner kalluft där ifrån!
frånluften är för kall, du får inte nog effekt, höj tempen inne,
Frånluftsventiler sitter i badrummet på bottenplan och från våra kalla badrum på övervåningen, jag höjde värmen där så att den kom upp i 22,5 grader i frånluft, ingen skillnad ändå på bottenplan. Fortfarande kallt. Pumpen verkar inte orka värma upp.Det var inga problem alls förra året på vintern trots att det var en kall vinter här i norrland. Nu är det varmare ute och trots det har vi det här problemet.Jag blir tokig. Vad kan vara fel?Nu kom denna varning:
har du golvvärme nere, så föreslår jag att du kollar termostaten till golvvärmen i shuntgruppen, termostatpiggen, kan ha fastnat i nästan stängt läge