Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp  (läst 2490 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bohlipar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #15 skrivet: 24 november 2023, 12:58:57 »
Tack för alla informativa svar! Jag fortsätter "felsöka" och bomba med frågor...

Upptäckte också att en av slingorna (badrummet i källaren) inte matas via fördelaren. Förra ägaren har gjort en hel del konstiga kopplingar verkar det som. På röret från värmepumpen går en del till fördelaren för alla andra slingor men en förgrening går direkt till slingan i badrummet på källarplanet. Finns ingen möjlighet att strypa den på samma sätt som i fördelaren (som jag lärde mig häromdagen  ;)). Däremot finns en termostat på framledningen till den slingan (som står fullt öppen) och en "avstängningskran" (kulventil). Jag ströp den lite i går kväll genom att halvt stänga kulventilen.

Behöver fixa en bättre termometer. Försökte med tejp och kloss emot men det gav helt galna resultat. den termometer som sitter monterad på fördelaren visar dock max 0,5 grader lägre än ut från värmepumpen (framledning BT2).

Negativa gradminuter - Check på den förklaringen - Skönt att något är i sin ordning.

Utloggad bohlipar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #16 skrivet: 28 november 2023, 09:55:41 »
Efter lite ytterligare tweakande med strypningar av returer har jag nu i princip samma temp in i varje slinga och den är cirka en grad lägre än vad pumpen säger att framledningstempen är. Just nu körs varmvatten produktion. Framledning (BT2) 31 grader och retur (BT3) 30 grader... dessa kommer sannolikt droppa ytterligare någon/några grader innan värmeproduktionen kommer igång igen. När pumpen slår över till värmeproduktion går framledningstempen upp till 44-45 grader för att sedan sakta avta till cirka 40 grader. Beräknad framledning 39 grader (kurva 7, 0 offset vid -5 grader ute). Men returen hänger inte med utan brukar "maxa" ut på c 33-34 grader. Jag ser att flödesmätaren (BF1) ligger på ca 7,5 l/m... är inte det väldigt lågt? Under varmvattenproduktion är värdet 20-25 l/m men då är även GP6 aktiv vilket inte är fallet vid värmeproduktion. Cirkpumpen vid fördelaren står på max.

Grundproblemet är detsamma... jag får inte varmare än runt 19 grader i huset.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #17 skrivet: 28 november 2023, 10:29:01 »
Att slingan till badet ligger före är rätt bra, då är det alltid varmt golv där, om termodon stänger ner och finns. Har du bara GV eller radiatorer med.

Utloggad bohlipar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #18 skrivet: 28 november 2023, 14:43:06 »
25focus: Bara GV. Bifogar väldigt förenklad systemskiss. Med kulventilen (A) stängd har jag ett flöde på 8-9 l/m (BF1). Returtempen ligger ca 10 grader under framledningstemp avläst på VVM (BT2 resp BT3). Framledningstempen på fördelaren vid slingorna stämmer väl överens med BT2. Möjligen någon grad kallare. När jag öppnar kulventilen (A) ökar flödet till 13-14 l/m. Returtempen går upp men landar ändå 6-7 grader under framledningstemp. Har jag ett för trögt system (för stort motstånd i slingorna)? Borde inte flödet vara högre? Cirkpumpen i pannan (GP1) går på 100% i stort sett hela tiden. Och de två externa står på max (III) men ändå blir inte flödet högre...

Fick push om att det fanns en uppdatering till VVM i går kväll. Installerade den och pumpen startade om. Då sattes även gradminuterna till noll varpå systemet sa att det inte fanns något behov (precis innan omstarten låg värdet på ca -400). Tog väl cirka 30 min innan pumpen startade igen. Det duschades och så var det dax för avfrostning... tillsatsen kickade in med 4 kW (GM -950 cirka). Kanske är det riktigt? Vid 13-tiden idag öppnade jag kulventilen (A) igen och även då kickade tillsatsen in (9 kW, GM -1000). Framledningstempen gick från 45 grader ner till 27 som lägst. Självklart prickade jag en avfrostning när jag öppnade A...

Trodde detta skulle vara lite mer av plug & play... men det är ett evigt skruvande utan något riktigt bra resultat ännu... dontknow

Noterade också att vid varje avfrostning så droppar även tempen för varmvattnet... BT5 och BT6 men inte BT7 (topp). Ska det vara så eller beror det på "något annat"?

Utloggad bohlipar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #19 skrivet: 28 november 2023, 17:09:35 »
Trodde jag "löst det" när jag bakom en annan garderob hittade ett filter som troligen inte blivit rensat på lång tid. Det var ganska igensatt. Rengjort och på plats igen och startade upp systemet. Flödet hamnade nu på 20 l/m! Klart bättre flöde än tidigare alltså  :).
Kollade med spänning hur framledningstempen ökade och returen följde med bra... laggade cirka 5-6 grader och det jämnade ut sig efter en tid med ett delta på 4-5 grader. Där satt den, tänkte jag. Sen kom en avfrostning. Då droppade framledningen till 19 grader, GM stack iväg till -870, kompressorn stannade, tillsatsen kickade in (3 kW) och kompressorn startade om. Det tog cirka 30 minuter innan tillsatsen kopplade ifrån. Framledningstemp låg som mest 6-7 grader över beräknad. Returen laggade lite mer än tidigare och verkar stabilisera sig på ett delta på 5-6 grader.

Det känns som jag missar något grundläggande... det ska väl inte vara på detta vis?  dontknow

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35853
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #20 skrivet: 04 december 2023, 07:56:25 »
Kanske ska elpatron gå när den avfrostar, framgår det inte av manualen?
Den avfrostar ju med energi från värmesystemet så det får inte bli för kallt i värmesystemet om den ska orka avfrosta.
Om du fortfarande har för kallt inne så får du väl öka rumbör eller kurva.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #21 skrivet: 04 december 2023, 08:18:05 »
Hej!

Posta här i tråden, elförbrukningen dag för dag, sen installationen, och redogör för vad ni har för förbrukare hemma.
(spabad, pool, elbilar/hybridbilar, avfuktare, värmekablar, luftluftvärmepumpar osv).

Posta även timme för timme, för de senaste dygnen då du pillat med värmesystemet.

Utloggad bohlipar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #22 skrivet: 04 december 2023, 12:45:43 »
@Rickard: Kan inte hitta i manualen att tillsatsen "ska" gå vid avfrostning. Och flertalet avfrostningar funkar ju utan tillsats. En högre kurva kommer väl sannolikt ge att gradminuterna diffar ännu mer vid avfrostning/dusch och med tillsats som kickar in oftare?

Jag har försökt räkna lite på systemet... Värmeeffekten, givet avläst flöde och DeltaT i värmepumpen (20 l/s och som lägst 5 grader), borde vara cirka 7 kW (998*4,18*103*0,33*10-3*5). Ytan som värms av systemet är cirka 125 m2... vilket borde kräva 125*50 W/M2 = 6,25 kW. Missar jag något i den beräkningen? Kan det vara så att golvvärmeslingorna inte kan "avge" all denna effekt? Framledningen maxar på 48-49 grader idag (-7 ute) och droppar till ca 30 grader vid avfrostning. En gång ner till 24 grader när avfrostning och varmvattenproduktion sammanföll (tillsats kickade in)

Utloggad bohlipar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig (=låg) inomhustemp trots "bra" framledningstemp
« Svar #23 skrivet: 04 december 2023, 13:00:18 »
@kWhalp: November och december dag för dag bifogat nedan. Har i princip inga av de förbrukare du listar. Hybridbil men har inte laddat den förutom någon enstaka dag i början av november. Har elradiatorer (totalt 1,2 kW) i sovrum. De är "smarta" och jag kör med dagsänkning där så de går maximalt 12 timmar/dygn (typ 15 kWh/dygn). Elektrisk golvvärme i ett litet badrum (4 m2). Tror den är på 300 W och som radiatorerna uppskattar jag att den värmer halva tiden på dygnet... men inte mer än 4-5 kWh per dygn. I övrigt, disk- och tvättmaskin (som vi försöker köra efter 22 - lågtaxa nät) och vanliga förbrukare. Inget Spa eller pool. Inga andra värmepumpar eller värmekablar

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!