Författare Ämne: Begränsad kompressoreffekt F750, låg Hz, hög temp avluft, låg förångare....  (läst 2534 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DD81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Temperaturen ute är varmare än att elpatronen skall gå igång, dvs varmare än 5 grader så då spelar det ingen roll. Kan sänka den isf men innan maskinen krånglade så gick det utmärkt att köra så.

Alla de inställningar jag hade innan gick utmärkt att köra efter. Då behövdes inte så långa avfrostningar hela tiden. Att köra maskinen vid +5 grader utan elpatron gick galant.

Jag kör en kurva som motsvarar ca 5, har gjort en egen. Kurvan gör att jag har en bra temperatur inne.

Nu är framledningen ca 27-28 och ett delta T på 4 grader.

Har 1,1 bar i expansionskärlet. Det håller trycket.

Ligger -1000 GM hela tiden, hade 16 avfrostningar igår på ett dygn och alla var på 45 min. Utetemp på ca 7-8 grader.

Jag förstår faktiskt inte varför den går in i så många och långa avfrostningar, uppskattar om jag kan få hjälp till det av er.

Utloggad DD81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har jag fabriksåterställt allt. Kurva 5 -1
Framledning ca 26
Låter alla värden vara, endast ställt in mina förutsättningar så som golvvärme, -16, mm

Maskinen har sen bytet endast varit igång på över +5 grader så elpatronen skall inte kicka in.

Jag testar och ser hur den går med detta. Några andra tips på inställningar mm som leder till långa avfrostningar?

För min del känns det bra att allt är bytt då jag hade försäkring.

Tack!

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2031
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
I ditt första inlägg står det tillåten kompressorfrekvens   40Hz

Är det lika nu? Eller är detta något som kanske ändras dynamiskt under drift?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DD81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
I ditt första inlägg står det tillåten kompressorfrekvens   40Hz

Är det lika nu? Eller är detta något som kanske ändras dynamiskt under drift?

Gammal bild, nu kan den gå upp till ca 100 Hz, men det är dynamiskt om jag förstått det rätt

Utloggad DD81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu verkar allt funka bra, fabriksinställning och kurva 4, korta avfrostningar och pumpen går lugnt.

Dock blir det kondens på dessa kablarna och rinner ner lite vatten i tråget, varför blir det så och vad gör man åt det?

Känns dumt att det rinner ner där.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!