SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2023, 13:06:03 »
Kan ha kastat om vilken som var vad. Värdet före () verkar mera logiskt, men kör den legionella bara med elpatron nu? Borde inte vara möjligt att komma i så hög temperatur med endast kompressor.

Men vad tänker man om värdet i (). Är de någon temp.givare som krånglar och den visar så låg temp ?

Yes, den körde med tillsats 2.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2023, 15:01:26 »
Inom () är att det startar för vv när det viktade värdet = ()
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Qhopa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2023, 16:46:37 »
Ok, förstår.

Reflektion. Sen den körde legionellakörningen i förmiddags så har tempen på röret efter växelventilen mot beredaren legat stadigt på 55-50 grader och knappt sjunkit en grad.

När pumpen styrt körningen på varmvattnet och den startat igång sig var 20minut och bara kört 2minuter har röret knappt hunnit bli 45C, pumpen stängt av sig och sen nästan direkt droppar tempen på röret och den går ner till 20-30 grader.

För mig känns de som något krånglar och skickar in kallvatten i beredaren som lurar igång den ??? Men som av någon anledning inte sker nu när jag kört legionellakörning.

När pumpen själv styrt varmvattnet och den går igång konstant..



.. och efter dagens legionellakörning..


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2023, 17:32:37 »
Användes något vv kl 600 imorse? Temperaturen kan inte falla sådär bara

Och så är det lugnt en tid och så kör den på igen.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Qhopa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2023, 21:36:54 »
Användes något vv kl 600 imorse? Temperaturen kan inte falla sådär bara

Och så är det lugnt en tid och så kör den på igen.

De som skedde imorse kl 06 är när jag stängde av EVU och den satte igång pumpen igen. Och höjningen i rött och sänkningen i blått är de som sker samtidigt att den höjer upp tempen sen direkt efter kyls den ner så de är precis vad som händer  dontknow Sc:,h

De som däremot skett kl 10 idag är när jag satte på legionella och sen dess har de hållt värmen som de egentligen ska va..  Sc:,h

Som synes på denna bild har de hållt sig perfekt hela dagen.

https://bilddump.se/bilder/20231014203548-2a02:aa1:1625:9da5:1:0:a5a1:73a.png

Förstår ni varför man kliar sig i huvudet 😅

Kan tilläggas att den hållt sig mer stabilt är för vi varit borta sen kl 12 så inte gått åt något varmvatten.. men vi har ändå duschat två vuxna efter körningen..
« Senast ändrad: 14 oktober 2023, 21:38:38 av Qhopa »

Utloggad Qhopa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2023, 10:55:04 »
Jahopp efter ett varmvattnet gått ner till starttemp inatt och jag ville testa att låta den stå igång i autoläge efter en hel dag igår utan ett start eller stopp så är jag nu tillbaka med att vv kör igång var 20minut i 2 minuter och väldigt snabba skiftningar i temperaturer till beredaren.



Det som skett idag kl 09 enligt grafen är att jag kört igång legionella igen för att se vad som händer under dagen när man är hemma.

Så som grafen visar med jämna max/min temperaturer är ju så som de ska vara men jag får ju galna värden på rören till varmvattnet när pumpen får sköta allt själv. Jag tror fortfarande på att något kör i rent kallvatten i beredaren som får den att balla ur.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2023, 11:11:02 »
Mina erfarenheter av detta med varmvattenkörning hela tiden är att på min anläggning så höll den på sådär och ett av felen verkar ha varit att givaren i dykröret verkade hänga i luften så när den gjorde värme så hade den kontakt med plåten för att sen typ ligga fritt vilket gjorde att den inte kunde känna rätt temperatur. Detta skulle kunna göra att när den ska igång igen så är vattnet egentligen varmt och du får korta körningar som följd. Borde gå att se på returvattnet hur varm det är vid start av varmvattenkörning tex.

Ett annat problem jag haft är att gamla växelventilen (fjädrande) läckte lite vilket jag bytte till lk-525 vridande, men då uppstod tydligen nytt problem med att åt ena hållet den vred så verkade den läcka lite men var tät åt andra, bytte hus men samma problem typ. Tog en annan gammal original fjädrande och satte i serie mot varmvattnet och nu funkar det som det ska, bättre varmvatten och färre körningar.

Utloggad Qhopa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2023, 11:37:42 »
Tack för input, Nisse ! Ska ta med mig de till rörmokaren imorgon..

Men ännu en reflektion då jag stått vid pumpen nu hela tiden sen den körde legionella och nu har de inte gått lika bra som igår. Tempen på röret till beredaren kyls ner direkt från +60 till +23 och de jag märker är att cirkulationspumpen går hela tiden.
Ska den verkligen göra de när inget behov av värme finns enligt displayen, framledning visar 28 (33) och retur 27(55)..

Och i detta nu när jag står här så ändrade den displayen till "Värmepump start 6 minuter" fast behållaren för VV är helt full. 🤔

Har lagt in ett larm i mobilen att när nästa körning nu är klar ska jag gå och dra ur CP och se vad som händer..
« Senast ändrad: 15 oktober 2023, 11:40:41 av Qhopa »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2023, 13:25:34 »
Om det inte cirkulerar värmevatten så får värmepumpen fel temperatur på givarna, VP behöver veta systemets temperatur för att räkna gradminuter och temperaturen inne i VPskalet är inte den samma som systemet utanför VPskalet .
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2023, 13:48:55 »
Tack för input, Nisse ! Ska ta med mig de till rörmokaren imorgon..

Men ännu en reflektion då jag stått vid pumpen nu hela tiden sen den körde legionella och nu har de inte gått lika bra som igår. Tempen på röret till beredaren kyls ner direkt från +60 till +23 och de jag märker är att cirkulationspumpen går hela tiden.
Ska den verkligen göra de när inget behov av värme finns enligt displayen, framledning visar 28 (33) och retur 27(55)..

Och i detta nu när jag står här så ändrade den displayen till "Värmepump start 6 minuter" fast behållaren för VV är helt full. 🤔

Har lagt in ett larm i mobilen att när nästa körning nu är klar ska jag gå och dra ur CP och se vad som händer..


Vet inte men antar att du inte har bypass till elementslinga?
Att CP går hela tiden (intern antar jag?) har kanske att göra med sommarurkoppling var på tidigare men som nu isf går pump hela tiden när sommarurkoppling inte är aktiv?

Eftersom du bytt till Grundfos alpha 2 25-60 180 så kan du se flöde i display, det brukar vara ganska lika oavsett vilket vatten den gör i alla fall på min anläggning, kanske har du din felinställd?

"Tempen på röret till beredaren kyls ner direkt från +60 till +23 och de jag märker är att cirkulationspumpen går hela tiden." Är det pumpens givare? 

Utloggad Qhopa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2023, 21:26:19 »
Om det inte cirkulerar värmevatten så får värmepumpen fel temperatur på givarna, VP behöver veta systemets temperatur för att räkna gradminuter och temperaturen inne i VPskalet är inte den samma som systemet utanför VPskalet .

Förstår.. verkar logiskt när du skriver de så.


Vet inte men antar att du inte har bypass till elementslinga?
Att CP går hela tiden (intern antar jag?) har kanske att göra med sommarurkoppling var på tidigare men som nu isf går pump hela tiden när sommarurkoppling inte är aktiv?

Eftersom du bytt till Grundfos alpha 2 25-60 180 så kan du se flöde i display, det brukar vara ganska lika oavsett vilket vatten den gör i alla fall på min anläggning, kanske har du din felinställd?

"Tempen på röret till beredaren kyls ner direkt från +60 till +23 och de jag märker är att cirkulationspumpen går hela tiden." Är det pumpens givare?

Är för ny med detta så vågar inte svara på de med bypass till elementslingan..

De där med sommarurkoppling, kan detta gamla skrälle från 2005 ha något sådant ?  :o

Jag ser inte flödet, om du menar i kubik, på denna CP utan bara W och den går på Auto adapt och 7-8W jämt.

Nej de är en egen givare kopplad till en Shelly UNI.. Sitter direkt på röret efter växelventilen.

Jag blir inte klok på detta.. trodde jag hade löst de genom att ändra på värmekurvan som jag höjde till 45 och efter de stod allt stilla i 4tim.
Men när de gick igång sen igen gjorde den en legionellakörning (hade glömt ändra tillbaka antal dagar från 1D till 7D).. värmde upp allt för att sen snabbt kyla ner framledning igen och vips så var de igång igen.

Integralen stod då på -800 och har funderat på vad de innebär om de kan va rätt eller fel ?

Bifogar även bilder på fram och returledning för jag tror felet är här nånstans..








Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2023, 03:05:09 »
Du har bara 1 Cirkpump?

Autoadapt med 25/60 och dom låga watten borde ge ett lågt flöde, tryck på högra knappen så ska det ändras till m3/h.

Du skulle kunna prova manuell körning på 3 och se vad som händer.

En 25/40 lika pump hos farsan klarade nära 0,8 m3/l vid fullt c:a 20 W och samma pump på min anläggning har nästan dubbla mängd samma inställning och Watt som exempel, farsan har 1-rör system och trångt rör och jag har 2-rör med grövre rör.

Angående givaren så låter det som den sitter för nära växelventilen, prova att sätta den längre ifrån.
« Senast ändrad: 16 oktober 2023, 09:47:57 av nisse175 »

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2023, 05:45:55 »
Då framledning bör är för lågt jämfört med framledning är så startar kompressorn och gör värme till huset direkt. Är bör riktigt lågt som i ditt fall så väljer styrningen att aktivera tillsats + kompressorn, för att få upp temperaturen snabbare. Därför är integralen -800.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Qhopa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2023, 07:11:29 »
Då framledning bör är för lågt jämfört med framledning är så startar kompressorn och gör värme till huset direkt. Är bör riktigt lågt som i ditt fall så väljer styrningen att aktivera tillsats + kompressorn, för att få upp temperaturen snabbare. Därför är integralen -800.

Är de något med framledningstemperaturen jag behöver ändra isåfall ? Den står på max 50 och vill minnas jag hade den på max 55 som den alltid stått på.



Vad säger herrarna och damerna om dessa inställningar..

För inatt har vi nu konstaterat att mitt problem har inget med varmvattnenproduktionen att göra utan pumpen gör vv om de behövs men nu när vv stått på +48-50 hela natten har den istället konstant producerat värme inne till huset så vi nära på dött..

Och som jag uppmärksammat innan vi bytte cp då den satte igång sig varannan timme p.g.a varmvattnet (?) har den sen vi bytte cp satt igång sig nära på exakt var 20 minut. Det är då inställningarna på bilden fått mig fundera på om de är något här som krånglar då den visar startintervall 20min ???
Märkte även när jag stod vid pumpen här på morgonen och satte den i OFF när BRINE pumpen stängde av sig.. väntade lite medan jag såg framledning sjunka.. satte på pumpen i auto igen och integralen gick direkt till -60 och började sätta igång sig igen..

Däremot förstår jag inte vad som kan vara felet i denna servicemeny för jag hade aldrig varit här inne före förra veckan..

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2023, 07:31:12 »
Ovan har du framledning 36(44)
Hysteres 10

Betyder att om framledningen är 34(44) eller du har 10 grader för låg framledning, så kommer den att aktivera a1 dvs integralen slår till -60 direkt.

Du har också a2 någonstans (troligen -800) minns då inte hur den aktiverades, om det räckte med 3-5 grader lägre temp än a1, så då skulle det vara 44-10-3=31 grader fram.

Sänk värmekurvan
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!