« skrivet: 25 september 2023, 08:24:24 »
Hej,

Nu efter att pumpen (1,5 år gammal) inte kört värme på ett par månader så hoppar den inte igång och kör värme trots 9C utomhus. Sitter för tillfället i Danmark så det är kallt hemma för sambon och barn. 17.5C övervåning och något varmare neder. Element uppe och golvvärme nere.

Framledning ligger på 21C, medans beräknad är på 30.6C och gradminuter stannar ändp på 0.

Har stopp av värme på 13C
Autoläge på
Ingen schemaläggning värme igång
Fläkthastighet 165 (rengjort)

Vad kan vara problemet?
Stort tack


Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #1 skrivet: 25 september 2023, 10:07:01 »
Kolla att symbolen kompressor blockerad på förstabilden inte visas. Blockerad elpatron ska visas.
Kolla medelvärme utetemperatur och utetemperatur. Starta om värmepumpen om allt ser ok ut, annars felsök utifrån det.
Ser det ok ut, så bör den starta ganska snart.
Gå in i Meny 4.9.3 och sätt aktuella gradminuter på -250 ifall du vill ge den lite snabbare start med "engångsverkan". Den bör starta inom 5 min.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Fågelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #2 skrivet: 26 september 2023, 08:33:46 »
Kolla att symbolen kompressor blockerad på förstabilden inte visas. Blockerad elpatron ska visas.
Kolla medelvärme utetemperatur och utetemperatur. Starta om värmepumpen om allt ser ok ut, annars felsök utifrån det.
Ser det ok ut, så bör den starta ganska snart.
Gå in i Meny 4.9.3 och sätt aktuella gradminuter på -250 ifall du vill ge den lite snabbare start med "engångsverkan". Den bör starta inom 5 min.

Tack! Kompressor är ej blockerad, endast elpatron. Vad är får jag ut medelvärme ute/inne-temp? Jag ska testa starta om den när jag kommer hem imorgon som första test, sedan ställa -250 GM.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #3 skrivet: 26 september 2023, 09:01:09 »
Vad är får jag ut medelvärme ute/inne-temp?
Samma meny som på bilden, men annan flik. Bläddra lite så borde det dyka upp.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30344
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #4 skrivet: 26 september 2023, 11:18:34 »
Skulle säga att Stopp av värme på 13 C utetemp är i lägsta laget, dagtid kan det bli uppåt 17-18 C och nattetid 8-9 C.
Medeltemp ute blir då ungefär 13 C över ett dygn medan det blir kallt inne i huset.
Om du kollar i 4.9.2 så ser du en filtreringstid, om du ändrar den till 12 h eller lägre så kommer värmepumpen starta nattetid.
Default är 24 h vilket då hindrar värmepumpen att starta på natten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fågelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #5 skrivet: 27 september 2023, 09:00:05 »
Skulle säga att Stopp av värme på 13 C utetemp är i lägsta laget, dagtid kan det bli uppåt 17-18 C och nattetid 8-9 C.
Medeltemp ute blir då ungefär 13 C över ett dygn medan det blir kallt inne i huset.
Om du kollar i 4.9.2 så ser du en filtreringstid, om du ändrar den till 12 h eller lägre så kommer värmepumpen starta nattetid.
Default är 24 h vilket då hindrar värmepumpen att starta på natten.

Jag ställde upp stopp av värme till 15C och ändrade filtreringstid till 12h från 24h. Då började gradminuter ticka ner till minus och pumpen körde igång på natten! Tack!!
Kikade optimeringsguiden, varför har man filtreringstid 6-8h i den? För mer "komfort"?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30344
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #6 skrivet: 28 september 2023, 19:33:40 »
Jag skulle sätta filtreringstid efter hur värmetrögt huset och värmesystemet är?
Nytt välisolerat hus med golvvärme i betong kräver nog 24 h filtrering.
Gammalt hus med radiatorer funkar troligen bättre med 6 h.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fågelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2023, 22:36:34 »
Jag skulle sätta filtreringstid efter hur värmetrögt huset och värmesystemet är?
Nytt välisolerat hus med golvvärme i betong kräver nog 24 h filtrering.
Gammalt hus med radiatorer funkar troligen bättre med 6 h.

Okej, det är byggt 2022 med radiatorer ovanvåning och golvvärme nedervåningen. Nu med filtreringstid på 12h kör ju pumpen oftare.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - värme startar ej
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2023, 05:28:18 »
och värmekurvan justeras efter radiatorerna
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren