0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vad jag kan se så värmer den huset (inte fvarmvatten) och då krämar den på med växel 7.Detta orsakar många start/stopp, skillnaden mellan ärvärde och börvärde borde göra att den drar ner på effekten, men det gör den inte?Känns som att Thermias styrning av invertern inte är optimal...
Vad jag kan se så gör den varmvatten "Duschkranen" uppe brevid hänglåset. Därför kör den på växel 7. Så svårt att säga från bilderna varför den har så många start/stop.
aktivera serviceläge genom att klicka på hänglåset och skriva in kod 607080.