Nä, det är klart, men samma temperatur-avvikelse skulle jag se vid elpatron-körningen (eftersom det är samma givare jag avläser).
Det blir ett fel där om inte pumpen och elpatronen har samma effekt. Antag att 6 kW elpatron skulle ge en korrekt värmebärardifferens på 6 grader men pga givarnas felvisning är den visade differensen 9 grader. Är pumpen på 4,5 kW skulle den korrekta värmebärardifferensen vara 4,5 grader men då givarna visar 3 grader för hög differens är den differensen 7,5 grader. Pumpens beräknade effekt blir då 6 x 7,5/9 = 5 kW.