Författare Ämne: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637  (läst 3109 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30344
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #15 skrivet: 03 september 2023, 04:05:52 »
Om du inte ser temperaturen på GT3 så är det givaren som kan vara kass, inte ventilen.
Men det kan vara så att givaren är OK och bara måste aktiveras i styrsystemet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Leffeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #16 skrivet: 03 september 2023, 17:33:23 »
Gt3 är aktiverad! Motionskört växelventilen.
Pumpen hoppar inte igång fast den är aktiverad.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1547
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #17 skrivet: 03 september 2023, 18:46:25 »
Tycker den borde starta nu

Om du trycker på mitt knappen för status, vad står det då?
Tex "inget varmvatten behov"

Om du höjer värmekurvan eller rumsgivaren, startar pumpen och gör värme? Dvs går den?
« Senast ändrad: 03 september 2023, 18:57:27 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Leffeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #18 skrivet: 03 september 2023, 19:42:39 »
Har aktiverat ht3. Pumpen är igång men växelventilen står still. Händer inget. Höjde värmen i huset för att pumpen skulle hoppa igång.

Utloggad Leffeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #19 skrivet: 03 september 2023, 19:44:41 »
Det stod inget värmebehov.
Nu går pumpen och han värmer upp elementen, inget annat.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #20 skrivet: 03 september 2023, 19:56:20 »
Om du har LK växelventil på den så har den avtagbara strömsladden 6 stift. Om man vrider kontakten i handen tills man tänker att varje rad innehåller 2 kontakter, då är det 3 rader med 2 i varje. De två kopplade kontakterna på första raden ska visa 230V om man mäter mellan dem. Den ensamma på nästa rad ska innehålla 230V när den kallar på varmvatten mätt mellan N.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Leffeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #21 skrivet: 03 september 2023, 20:50:26 »
Har 3 kablar i kontakten.
2+1.
Ska jag mäta de 2 första längst ner på kontakten?

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1547
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #22 skrivet: 03 september 2023, 22:07:23 »
Det stod inget värmebehov.
Nu går pumpen och han värmer upp elementen, inget annat.

På min pump står det:
"Inget varmvattenbehov", = varm vatten finns,
"Inget värmebehov", = värmen ok

Så står det INTE "Inget varmvattenbehov" på din display, så borde det finnas ett varmvattenbehov, verkar vara rätt, tror jag.

Så att nu mäta spänningen som HBerggren säger verkar logiskt☺️
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #23 skrivet: 04 september 2023, 00:22:40 »
Har 3 kablar i kontakten.
2+1.
Ska jag mäta de 2 första längst ner på kontakten?
De två längst till vänster ska vara 230V hela tiden, men den ensamma i mitten tillkommer med även 230V vid varmvattenproduktion.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30344
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #24 skrivet: 04 september 2023, 00:43:46 »
Kolla kopplingsdifferansen för varmvatten i meny 2.4?
Prova 5 C på denna om den inte har nått värde?

Sen kanske man måste in i meny 5.1 och ställa in driftfall A?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1547
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #25 skrivet: 04 september 2023, 06:42:00 »
De två längst till vänster ska vara 230V hela tiden, men den ensamma i mitten tillkommer med även 230V vid varmvattenproduktion.

Du kan manuellköra växelventilen under meny 5.3, håll inne höger knappen 10s igen för att få service access. Då kan du även lättare kontrollera spänningen om den inte rör på på sej till varmvattenläget.

Här finns växelventil + ställdon med molexkontakt som kanske passar, om de inte fungerar.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-525-22-vaxelventil/
« Senast ändrad: 04 september 2023, 06:52:11 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Leffeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #26 skrivet: 04 september 2023, 08:31:02 »
När pumpen står still så får jag värde 230 v på ena stiftet och 69 v på den andre. Stiftet som är för sig själv visar 0 v.
Kört multimedier med jord på chassiskruv.
Ska köra manuellt och se värdena.

Då är det testat!
Aktivera ventil så visar 2 första stiften 232 v.
Sista stiftet 0.
Avaktivera så visar 1 stift 230 v det 2:a sjunker till 50 v. Det 3:e 0 volt.
Pumpen för övrigt fungerar, enbart ventil som inte fungerar.

Meny 2,4 står det 5,0.

Utloggad Leffeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #27 skrivet: 04 september 2023, 08:34:46 »
Du kan manuellköra växelventilen under meny 5.3, håll inne höger knappen 10s igen för att få service access. Då kan du även lättare kontrollera spänningen om den inte rör på på sej till varmvattenläget.

Här finns växelventil + ställdon med molexkontakt som kanske passar, om de inte fungerar.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-525-22-vaxelventil/

Vad ska det stå på 5,1?
Hittar 5,2 under igångkörning/service.
5,1 står inte eller så är jag inne på fel meny.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #28 skrivet: 04 september 2023, 11:47:48 »
Tog fram en bild på LK för att gör en bättre förklarande bild, det ser inte alls ut så som jag beskrev tidigare, undra om det finns olika versioner, men det tror jag inte. Dement förmodligen.

Kika bifogad bild istället för att se hur det ska hänga ihop.

Har du jordfelsbrytare? Om inte, kolla om din nollskruv sitter åtdragen i elcentralen. Se om det löser varför nollan svävar. Kan vara en hel del annat förstås. Men värt att kolla före något annat i huset pajar om det är fel där. Har du jordfelsbrytare så används inte nollskruven.

« Senast ändrad: 04 september 2023, 11:59:46 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1547
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #29 skrivet: 04 september 2023, 14:05:53 »
Vad ska det stå på 5,1?
Hittar 5,2 under igångkörning/service.
5,1 står inte eller så är jag inne på fel meny.

Vet inte vad 5.1 är, denna saknas på min meny, har vers. 6.37. 3.04
@Carl.  Vilken manual tittar du i?

Under 5.2 på min är det Anslutningseffekt för elkassett

Så kan inte hjälpa där, tyvärr
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!