Hej, jag håller på med en installation av bergvärmepump (Nibe F1255) och tänkte direkt montera ett tryckexpansionskärl istället för det medföljande öppna i plast.
Jag läser på sida 12 i denna installationshandbok ->
https://www.nibe.eu/assets/documents/23300/331701-4.pdfAtt storleken på tryckexpansionskärlet ska vara 4% av köldbärarvolymen.
Jag har en brunn som är borrad 200m djup med 40mm kollektorslang och får det till att slangen innehåller ~1l per meter slang.
Det ger en volym bara i slangen om 400l vilket borde ge mig ett expansionskärl som är 4% x 400 = 16l
Det som kan vara värt att veta är att det kommer installeras frikyla till denna anläggning,
varför jag direkt tänker att jag installerar ett tryckexpansionskärl.
Och då borde nog volymen för frikyla-anläggningen också uppskattas före jag köper expansionskärl.
Ni som är erfarna i denna djungel, stämmer mina beräkningar så jag inte sätter på ett kärl som är i fel storlek?
Tacksam för svar.