Ämne:
Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020 (läst 3951 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #15 skrivet:
29 augusti 2023, 15:24:04 »
Citera
Menar du varmvatten temp på inedele? vvm 300,37C står,
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4208
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #16 skrivet:
29 augusti 2023, 18:09:31 »
Citera
Känns som att den inte lyckas värma varmvattnet, blir radiatorledningarna varma när den försker värma varmvattnet?
HP-larm betyder "jag blir inte av med värmen".
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #17 skrivet:
29 augusti 2023, 23:00:12 »
Citera
Citat från: Dani_81 skrivet 29 augusti 2023, 15:24:04
Menar du varmvatten temp på inedele? vvm 300,37C står,
ÄNTLIGEN!!! som Fylking sa.
Jo om denna visar 37 samtidigt som utedelen försöker värma varmvatten och kommer upp i 54-46 C på värmebäraren så är nått tokigt.
Kan vara växelventilen, men jag tror mer på att givaren glidit ur dykröret och inte mäter som den ska.
Det är denna givare som startar/stoppar kompressorn så visar den toklågt så bryter den på HP.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #18 skrivet:
01 september 2023, 19:50:01 »
Citera
Hejsan finns någon här på Forumet som har förfarande nibe fighter 2020 ich vvm 300?
Loggat
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #19 skrivet:
02 september 2023, 14:40:01 »
Citera
Hej vet någon vilken typ Gas användas i fighter 2020?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #20 skrivet:
02 september 2023, 14:46:13 »
Citera
Fighter 2020 innehåller R404a om det inte blivit utbytt vid någon reparation.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #21 skrivet:
02 september 2023, 14:57:01 »
Citera
Jag köpte begagnad, och han som sålde ot mig berättade att han bytt kopresor 2021 år, tror ni att det är en annan typ Gas nu i värmepump, jag läser att r404a är inte längre tillåten i Sverige?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #22 skrivet:
02 september 2023, 15:41:50 »
Citera
Gissningsvis bytt till R407 men det borde finnas en märkning med nuvarande köldmedia på aggregatet tycker jag.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #23 skrivet:
03 september 2023, 18:19:10 »
Citera
Oscar Hansson vvs Halmstad görde service på värmepump och byt kopresor, dom vet säkert vilket gas står nu i.
Fråga om är laddpumpen ur funktion kan man kombinerar med annat märke eller måste Nibe som kostar 4 000kr?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #24 skrivet:
03 september 2023, 18:30:51 »
Citera
Ser ut som båda cirkulationspumparna i VVM 300 är avsedda för en särskild varvtalsstyrning och då ska man använda de modeller som NIBE rekommenderar vid utbyte.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #25 skrivet:
03 september 2023, 18:34:01 »
Citera
Ja kanske Darfur är pris dubelt dyrt 3.500kr kostar nibe laddpumpen! Istället för en samma pumpen i biltema med 1400kr
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #26 skrivet:
03 september 2023, 18:51:05 »
Citera
Den där frågan du har är egentligen en riktigt slamkrypare. Har VVM 300 verkligen implementerat PWM-styrning för just den cirkulationspumpen eller är det bara som det ser ut? Står ju att man måste välja en annan Alpha 2 för 6000 kr om man måste kunna ställa om hastigheten och VVM 300 faktiskt inte har PWM för just den pumpen!?
Edit: "VVM 300 har självreglerande varvtalsstyrd laddpump". Laddpumpen har detaljnummer 40 och kostar 5665 kr hos JS Energi:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/vvm-300-cu-069010/040-cirkulationspump-vvm300.html
«
Senast ändrad: 03 september 2023, 19:01:36 av Josth
»
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4208
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #27 skrivet:
03 september 2023, 20:00:39 »
Citera
Felsök den befinliga laddpumpen först, pumpar den utan PWM-kabeln i full hastighet? Låter det ansträngt om man stänger en av kranarna till och från utedelen? Brusande ljud tycker på flöde. Sitter pumpen fast borde det vara en sån modell som går vrida igång med skruvmejsel under det stora skruvmejselspåret på framsidan.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #28 skrivet:
13 september 2023, 23:08:12 »
Citera
Jag tänkte fråga finns någon förfogande här på Forumet som har nibe fighter 2020 och vvm 300 Innedelen?
Loggat
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
«
Svar #29 skrivet:
09 oktober 2023, 13:52:30 »
Citera
Jag har en Nibe F2020 värmepump som funkar inte. Köpte en ny 2025 utedel som jag tänkte koppla .
Kan någon förklara hur man ska ställa in detta med vvm300, Behöver man ändra inställningen osv. Innan värmepump blir koplad med Eloljapannan nibe city?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe