Jodå det går att sätta motorn på den. Var ju mest bara funderingar på om man kunde dra en signalkabel bara istället för 230v
Nej.Du behöver dra 230V från MM 100 till ARA som du sätter dit istället för den manuella ratten. Shunten ska sitta i pannrummet nära MM 100. Konvektorn i garaget kan leva sitt egna liv sen - ingen kommunikation är nödvändig. Men ställ gärna konvektorn några grader över vad du har tänkt dig så shunten är det som begränsar.Vill du ha innegivare kopplar du det till MM 100. Enklast är det att du inte använder innegivare, utan knappar in rätt värmekurva bara och efterjusterar lite tills det blir bra.En framledningsgivare behöver gå till MM 100.
Spännande, nu sitter shunten strax innan fläktkonvektorn efter cirkulationspumpen.Vilka fördelar är det att ha shunten nära pumpen?
Pumpen ska inte vara i garaget heller. Shunten håller ner temperaturen och förlusten i kulverten och ledningarna. Bra att blanda ner temperaturen så tidigt det går.
Pumpen är inte i garaget Det låter ju rimligt att blanda så fort de går för som det är nu så kommer mycket av värmen försvinna i kulverten när de blandas i garaget.