En uppföljning. Har sedan ett par dagar en Origo 2 XRH i drift. Den är tyst och ganska diskret luftcirkulation.Det kanske har avhandlats tidigare, men varför värmer den rummet så mycket mer än önskad temperatur trots att den har en givare som mäter korrekt? Jag får ca 22 grader i rummet med termostaten inställd på 17 grader. Har några traditionella termometrar liggande i rummet samt angränsande. De visar alla på ca 22 grader liksom enhetens egen sensor.Wifi-anslutningen med app var klart besvärlig. Tror det tog mig 30 försök innan den kopplade upp sig mot wifi och internet. Har ett eget wifinät (eget SSID) för 2,4 Ghz IOT prylar. Tycker att de flesta IoT prylar är krångliga att ansluta och när det väl lyckas vet man inte varför. Det skulle underlätta om Daikin beskrev kommunikationsflödet med ett flödesschema.
Den drar nog tjuvluft genom kondensslangen. Inloppet in i tråget ligger direkt under inomhusgivaren. Eller så är isoleringen genoim väggen inte rätt utförd. Prova att ta bort hela fronten på maskinen. Om den fungerar bra då då är det tjuvläck av uteluft
Det är daikins variant på avfrostningsalogritm.
Det är nog normalt, inte alltid det finns så mycket frost på utedelen innan de börjar avfrosta.När det är kallt ute, och frost på förångaren tar det alltid lite längre tid att avfrosta, men 30 minuter ska det egentligen aldrig ta, 10-15 minuter kan vara OK, men inte mer.Möjligen om det blåser rejält, då kan det ta tid innan utedelen värms till den nivå man bestämt.