Något mycket märkligt har börjat hända nu.
Har satt varmvattnet på att köra 15:30 (oftast varmast ute vid denna tid). Måltemp är 53 grader.
Idag visade pumpens utomhus sensor 26 grader.
På min elmätare så ser man hur förbrukningen går upp vid 15:30 i takt med att pumpen kör hårdare. Men nu klockan 16 stängde den av utedelen och startade elpatronen!
Vad är det som pågår? 🤔 Legionella kör den varannan lördag och då händer det att den kör elpatron mellan 55 och 60 grader men inte under det. Och särskilt inte vid 26 grader varmt ute. Samma sak ser ut att hänt igår också.
Hej!
Hur gammal är värmepumpen?
Jag har med åren börjat få kondensor-hög-larm på min Nibe F750 vid varmvattentillverkning över 52°C.
Förut kunde den skotta upp i 57°C utan problem.
Ena boven kan vara beläggningar på värmeslingan/kopparspiralen i varmvattenberedaren, den kan nog i mitt fall behöva rengöras på nåt djävla vänster...
Du får inget larm då?