Något mycket märkligt har börjat hända nu.
Har satt varmvattnet på att köra 15:30 (oftast varmast ute vid denna tid). Måltemp är 53 grader.
Idag visade pumpens utomhus sensor 26 grader.
På min elmätare så ser man hur förbrukningen går upp vid 15:30 i takt med att pumpen kör hårdare. Men nu klockan 16 stängde den av utedelen och startade elpatronen!
Vad är det som pÃ¥gÃ¥r? 🤔 Legionella kör den varannan lördag och dÃ¥ händer det att den kör elpatron mellan 55 och 60 grader men inte under det. Och särskilt inte vid 26 grader varmt ute. Samma sak ser ut att hänt igÃ¥r ocksÃ¥.
Hej!
Hur gammal är värmepumpen?
Jag har med åren börjat få kondensor-hög-larm på min Nibe F750 vid varmvattentillverkning över 52°C.
Förut kunde den skotta upp i 57°C utan problem.
Ena boven kan vara beläggningar på värmeslingan/kopparspiralen i varmvattenberedaren, den kan nog i mitt fall behöva rengöras på nåt djävla vänster...

Du får inget larm då?