Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?  (läst 5490 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« skrivet: 05 juli 2021, 19:43:51 »
Det är sommar, det är mellan 18 och 22 grader när min PUHZ-SW100 installerad 2017 ska börja tillverka varmatten.
Han har 60 min på sig ("Max tid för varmvatten") ändå så grejjar han inte det, utan kompressorn småputtrar hela tiden.
De sista 5 graderna (Mellan 49 - 54) så går elptaronen in. Max temp är 54 grader.
Vi tömmer tanken varje kväll, när två barn och två vuxna ska duscha.

Min installatör menar på att det är normalt.
Det har jag svårt att tro på, ärligt talat.
Något mer man kan göra?

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1447
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2021, 20:46:21 »
Blockera elpatron.
Ändra tiden som den får göra varmvatten, om det går.
Elpatron = noll besparing och det känns helt fel.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2021, 21:50:07 »
Nu vet jag inte hur man kan blockera elpatronen.
Men ska kolla i manualen en gång till.

"Max. tid för varmvatten" tolkar jag som rätt inställning gällande varmvattenproduktion.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3975
  • Karma +3/-0
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2021, 18:44:11 »
Skumt att den stannar efter en timme, när inte värmebehov finns så (generellt) borde den helt oberört fortsätta puttra på utan att stanna för att sedan påbörja ny timme med ny kompressorstart.
Hur länge har den uppehåll? Har du några mätvärden att visa före och efter den börjar få eltillskott? Hade varit intressant att se varför han tycker så. Kanske ser man på värdena vad som kan behöva justeras och på så vis få upp kapaciteten naturligt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2021, 19:30:34 »
Hur länge har den uppehåll? Har du några mätvärden att visa före och efter den börjar få eltillskott? Hade varit intressant att se varför han tycker så. Kanske ser man på värdena vad som kan behöva justeras och på så vis få upp kapaciteten naturligt.

Elpatronen går in och värmer de sista graderna, vanligtvis vid 50-51 grader, så kompressorn startar aldrig igen.
Vi tömmer som sagt 200 l 54 gradigt vatten, så han värmer väl upp från ca. 27 till 51 grader.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3975
  • Karma +3/-0
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2021, 23:45:11 »
Elpatronen går in och värmer de sista graderna, vanligtvis vid 50-51 grader, så kompressorn startar aldrig igen.
Vi tömmer som sagt 200 l 54 gradigt vatten, så han värmer väl upp från ca. 27 till 51 grader.
Egentligen är ju den typen av körning vad "stäng aldrig av elpatronen"-förespråkarna vill. Det går åt lika mycket energi att höja 27 grader till 28 grader som 50 grader till 51 grader, vattnets energikapacitet syftar jag på.
Höja från 50 grader till 54 grader blir inte så mycket elpatronenergi.

0.93 kW går åt ungefär vid varje elpatronsavslut om hela tanken ska höjas 4 grader med elpatron. Den utgiften ska vara försumbar mot ökade kompressorslitaget anser "stäng aldrig av elpatronen"-förespråkarna. Kanske ligger något i det, många slänger gärna ut luft/vatten i förtid (i onödan), så sett om det går förlänga livslängden några år så kanske det går plus med elpatronen.

Jag tycker det kan variera beroende på innedelens konstruktion vad som är lämpligt och inte.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2021, 08:16:50 »
Egentligen är ju den typen av körning vad "stäng aldrig av elpatronen"-förespråkarna vill. Det går åt lika mycket energi att höja 27 grader till 28 grader som 50 grader till 51 grader, vattnets energikapacitet syftar jag på.
Höja från 50 grader till 54 grader blir inte så mycket elpatronenergi.

0.93 kW går åt ungefär vid varje elpatronsavslut om hela tanken ska höjas 4 grader med elpatron. Den utgiften ska vara försumbar mot ökade kompressorslitaget anser "stäng aldrig av elpatronen"-förespråkarna. Kanske ligger något i det, många slänger gärna ut luft/vatten i förtid (i onödan), så sett om det går förlänga livslängden några år så kanske det går plus med elpatronen.

Jag tycker det kan variera beroende på innedelens konstruktion vad som är lämpligt och inte.

Tack för uttömmande svar!
Då kanske man kan lugna ner sig lite.
Dock inget roligt när husets elmätare visar 9000 W på momentanförbrukning.

En intressant notis dock:
Gjorde systemet strömlöst igår (av andra skäl)
Efter det gick inte elpatronen in.
Istället körde han kompressorn till 51 grader. Stängde av kompressorn för att starta den igen och köra 4 grader till.
Sista 4 graderna har varit elpatron.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3975
  • Karma +3/-0
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2021, 13:17:54 »
Tack för uttömmande svar!
Då kanske man kan lugna ner sig lite.
Dock inget roligt när husets elmätare visar 9000 W på momentanförbrukning.

En intressant notis dock:
Gjorde systemet strömlöst igår (av andra skäl)
Efter det gick inte elpatronen in.
Istället körde han kompressorn till 51 grader. Stängde av kompressorn för att starta den igen och köra 4 grader till.
Sista 4 graderna har varit elpatron.

När den stannar kompressorn kan bero på vilken returtemperatur det är, så förhållandet i övre skiktningens temperatur som visar varmvattentemperatur borde kunna variera något från gång till gång.

Läste igen och blev osäker på om jag förstod rätt: När den stannade kompressorn nu vid 51, startade den kompressor eller inte i samband med elpatron upp till 54 grader?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2021, 10:01:24 »
När den stannar kompressorn kan bero på vilken returtemperatur det är, så förhållandet i övre skiktningens temperatur som visar varmvattentemperatur borde kunna variera något från gång till gång.

Läste igen och blev osäker på om jag förstod rätt: När den stannade kompressorn nu vid 51, startade den kompressor eller inte i samband med elpatron upp till 54 grader?

Vad innebär returtemp igentligen?

Normalt sätt gick det till såhär:
Vi tömmer tanken ner, till kanske 27 grader.
Kompressorn startar varmvattenproduktion och stannar vid 51 grader.
Vid 51 grader tar elpatronen över och värmer upp till 54 grader.

Efter omstart.
Vi tömmer tanken ner, till kanske 27 grader.
Kompressorn startar varmvattenproduktion och stannar vid 51 grader.
Vid 51 grader startar kompressorn igen och värmer upp till 54 grader. Helt utan elpatron.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3975
  • Karma +3/-0
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2021, 16:46:34 »
Vad innebär returtemp igentligen?

Normalt sätt gick det till såhär:
Vi tömmer tanken ner, till kanske 27 grader.
Kompressorn startar varmvattenproduktion och stannar vid 51 grader.
Vid 51 grader tar elpatronen över och värmer upp till 54 grader.

Efter omstart.
Vi tömmer tanken ner, till kanske 27 grader.
Kompressorn startar varmvattenproduktion och stannar vid 51 grader.
Vid 51 grader startar kompressorn igen och värmer upp till 54 grader. Helt utan elpatron.

Returtemp kräver lite snabb bakgrundsinformation.
En varmvattensberedare kan ses som en ihålig tank. I den finns rent varmvattnen och fylls på med kallvatten, det är aldrig luft i tanken utan den fylls när den töms av sig själv.
Varmt vatten stiger, kallt vatten sjunker.
Därför leds varmvattnet ut uppe och det kalla vattnet leds in där nere. Då blandas inte det kalla med det varma.
Det håller sig skiktat, så man kan få ut allt varmt vatten utan att temperaturen i toppen sjunker nämnvärt.

Värmen fylls på i denna tank med hjälp av orent elementvatten, det kan konstrueras på olika sätt. Ett exempel är att det smutsiga värmepumpsvattnet går inuti en slinga. Många meter kopparspiral i varmvattenberedaren.
Det blir varmvattenberedarens värmeelement.

Denna slingan går i en lodrät spiral, snurrar sig nedåt i tanken. Värmen förs in i ovankant och värme avges. På sista delen längst ner på slingan är det omgivande vattnet kallast, pga en varierande mängd kallt vatten finns där beroende  på om man nyss förbrukat kallvatten.

Spiralens utgående ledning är returledningen för varmvattenladdningen.
När värmepumpen nyss laddad klart varmvattentanken är den nära ett börvärde på tappvattnet.

Detta kan göra att de första varven på spiralen högt upp i tanken värmer ett redan varmt vatten, för att kunna värma det i botten på tanken som kanske är fortfarande kallt. Med hjälp av denna returtemperatur så kan man bedöma om varmvattnet är färdigladdat eller inte. Eller vilken frekvens som är lämplig för kompressorn. En tank som ser ut som mer till vänster i bilden kan inte ta emot mycket effekt när det är så låg andel kallt vatten.

Går värmepumpen på minsta frekvens och returen är "för varm" bör kompressorn stanna. Är övre tanktemperatur ändå inte på börvärde trots varm retur så kan den lösa det med elpatronen.

Det finns ofta en lägre tanktemperaturgivare också runt 1/3 i höjd från botten, den är vanlig för att bedöma start och stopp av varmvattenproduktion, men tillverkare gör olika, det kan vara på fler sätt.
Den övre givaren som du förmodligen ser som varmvattentemperatur är nära högst upp i tanken.

Grundprincipen är ganska enkel, men att ladda varmvattnet kan vara otroligt komplicerat att göra det helt perfekt från tillverkarens perspektiv. Vet inte om jag behöver nämna mer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3975
  • Karma +3/-0
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2021, 16:57:12 »

Normalt sätt gick det till såhär:
Vi tömmer tanken ner, till kanske 27 grader.
Kompressorn startar varmvattenproduktion och stannar vid 51 grader.
Vid 51 grader tar elpatronen över och värmer upp till 54 grader.

Efter omstart.
Vi tömmer tanken ner, till kanske 27 grader.
Kompressorn startar varmvattenproduktion och stannar vid 51 grader.
Vid 51 grader startar kompressorn igen och värmer upp till 54 grader. Helt utan elpatron.
Tycker styrsystemet borde göra likadant varje gång. Möjligen om någon spolar lite varmvatten under väntetiden så kan den komma tillbaka i ett villkor att få köra kompressor igen. Men störande att se en besparing försvinna framför näsan dagligen och inte kunna göra något åt det. Felet borde vara mindre vinterntid när verkningsgraden är lägre, dvs lägsta effekt blir lägre. Men man vet aldrig med styrsystem hur de är programmerade.

Spar pengar gör det oavsett med en värmepump, det får man inte glömma. Lite trist att varje detalj inte är perfekt bara.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2021, 13:25:45 »
Returtemp kräver lite snabb bakgrundsinformation.
En varmvattensberedare kan ses som en ihålig tank. I den finns rent varmvattnen och fylls på med kallvatten, det är aldrig luft i tanken utan den fylls när den töms av sig själv.
Varmt vatten stiger, kallt vatten sjunker.
Därför leds varmvattnet ut uppe och det kalla vattnet leds in där nere. Då blandas inte det kalla med det varma.
Det håller sig skiktat, så man kan få ut allt varmt vatten utan att temperaturen i toppen sjunker nämnvärt.

Värmen fylls på i denna tank med hjälp av orent elementvatten, det kan konstrueras på olika sätt. Ett exempel är att det smutsiga värmepumpsvattnet går inuti en slinga. Många meter kopparspiral i varmvattenberedaren.
Det blir varmvattenberedarens värmeelement.

Denna slingan går i en lodrät spiral, snurrar sig nedåt i tanken. Värmen förs in i ovankant och värme avges. På sista delen längst ner på slingan är det omgivande vattnet kallast, pga en varierande mängd kallt vatten finns där beroende  på om man nyss förbrukat kallvatten.

Spiralens utgående ledning är returledningen för varmvattenladdningen.
När värmepumpen nyss laddad klart varmvattentanken är den nära ett börvärde på tappvattnet.

Detta kan göra att de första varven på spiralen högt upp i tanken värmer ett redan varmt vatten, för att kunna värma det i botten på tanken som kanske är fortfarande kallt. Med hjälp av denna returtemperatur så kan man bedöma om varmvattnet är färdigladdat eller inte. Eller vilken frekvens som är lämplig för kompressorn. En tank som ser ut som mer till vänster i bilden kan inte ta emot mycket effekt när det är så låg andel kallt vatten.

Går värmepumpen på minsta frekvens och returen är "för varm" bör kompressorn stanna. Är övre tanktemperatur ändå inte på börvärde trots varm retur så kan den lösa det med elpatronen.

Det finns ofta en lägre tanktemperaturgivare också runt 1/3 i höjd från botten, den är vanlig för att bedöma start och stopp av varmvattenproduktion, men tillverkare gör olika, det kan vara på fler sätt.
Den övre givaren som du förmodligen ser som varmvattentemperatur är nära högst upp i tanken.

Grundprincipen är ganska enkel, men att ladda varmvattnet kan vara otroligt komplicerat att göra det helt perfekt från tillverkarens perspektiv. Vet inte om jag behöver nämna mer.


Woah! :)
Tack för ditt uttömmande svar!
Det är inlägg som dessa som lyfter ett forum! Tack! :)

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2021, 20:43:10 »
Vår Ecodan/W85 luft/vatten gör likadant.
Det har med returtemperaturen och utetemperaturen att göra.

Om det är säg +15c eller kallare utomhus så kommer inte elpatronen att gå in.

Vi har också varmvattentemp satt på 54c, dvs en stopptemp på 54c.
Det innebär att värmepumpen måste producera typ 62c som sedan värmer tanken och returen blir kanske 55-56c.

När det är så varmt som 22c eller varmare ute, så blir värmepumpen för varm (gäller nog alla luft/vattenvärmepumpar??). Exakt vad som händer när den blir för varm vet jag inte men något blir för varmt i alla fall.

Det som händer med ecodanen är att den då stannar och försöker igen några minuter senare, och igen och igen. Efter en kort stund så kickar elpatronen in.

Testa att ta en långdusch nu på kvällen eller tidig morgon när det är 15-16c.
Elpatronen kommer nog inte gå in.

Vet inte var ”gränsen går”, men jag gissar runt 15c. Kan vara lite mer men kanske behövs något kallare temperatur.

Hur som helst ville jag bara säga att det är normalt och sker hos oss också :)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2021, 20:53:24 »
Vår Ecodan/W85 luft/vatten gör likadant.
Det har med returtemperaturen och utetemperaturen att göra.

Om det är säg +15c eller kallare utomhus så kommer inte elpatronen att gå in.

Vi har också varmvattentemp satt på 54c, dvs en stopptemp på 54c.
Det innebär att värmepumpen måste producera typ 62c som sedan värmer tanken och returen blir kanske 55-56c.

När det är så varmt som 22c eller varmare ute, så blir värmepumpen för varm (gäller nog alla luft/vattenvärmepumpar??). Exakt vad som händer när den blir för varm vet jag inte men något blir för varmt i alla fall.

Det som händer med ecodanen är att den då stannar och försöker igen några minuter senare, och igen och igen. Efter en kort stund så kickar elpatronen in.

Testa att ta en långdusch nu på kvällen eller tidig morgon när det är 15-16c.
Elpatronen kommer nog inte gå in.

Vet inte var ”gränsen går”, men jag gissar runt 15c. Kan vara lite mer men kanske behövs något kallare temperatur.

Hur som helst ville jag bara säga att det är normalt och sker hos oss också :)

Tack för informationen! Då kan jag känna mig lung.
Kände lite oro att klarar inte pumpen av lite varmvatten när det är vart, vad kommer hända när det är -8 igen...

Utloggad Kloge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2021, 17:43:57 »
Vad händer om du ställer vv till 50 grader istället?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!