Har du väldigt hög värmekurva inställd, inkl förskjutningen, eller ovanligt hög temperatur på varmvattnet?
Antingen är det fel på nån tempgivare, eller så vill kontaktorn till kompressorn inte släppa som den ska?Man måste nästan studera pågående värmning och se hur det ser ut.Den har nog ett USB uttag där du kan logga en tids körning?
Behöver en loggning när den larmat.
Hoppas att ni experter blir något klokare
Tyvärr inte, ser inga onormala värden när larmet kommer.Det kan vara så illa att det är glapp i grejerna.
Klicka bort det.
Testa sätt i och ur kontaktstycket till kompressormodulen, boxen nere i pumpen längst till höger. Har du fri högersida kanske du kan öppna modulen och mäta ohm på högtrckspressostaten när den står still, så det inte är dålig kontakt i normalläge.