Författare Ämne: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)  (läst 3186 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2023, 20:27:46 »
Det jag vet om gamla stenhus är att de kräver rejält med effekt.
Jag skulle tippa att det behövs uppåt 19-20 kW en kall vinterdag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2023, 20:48:57 »
Med tanke på bulben inte satt fast så kan du testa reklamera kylreparationen, det där är inget man glömmer bort, skulle inte förvåna mig om inte pumpen är skadad av hantverksfel som partiklar i systemet, luft eller köldmedieläckage som nu läckt "klart". Men med tanke på grundvatten är det kanske inte helt fel att byta systemet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Fredrik-Nibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2023, 08:20:19 »
Idag är det en 12 kW (grundvatten) måste jag verkligen upp så högt i kW ?

Förvisso får grundvattnet "alltid" 8-10 grader jämfört med luft/vatten som kan få jobba i minus grader.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2023, 08:49:42 »
Enligt t.ex. Golvbranschen GBR, 2005, så kräver ett stenhus i södra Sverige byggt före 1940 hela 100 W/m² i snitt när det är som kallast på vintern. Håller med om att en värmepump på 20 kW någonting är lämplig för 270 kvm. Förr dimensionerade man snålt men numera vill man helst slippa el-patronen även när det är riktigt kallt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fredrik-Nibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2023, 07:00:28 »
Enligt t.ex. Golvbranschen GBR, 2005, så kräver ett stenhus i södra Sverige byggt före 1940 hela 100 W/m² i snitt när det är som kallast på vintern. Håller med om att en värmepump på 20 kW någonting är lämplig för 270 kvm. Förr dimensionerade man snålt men numera vill man helst slippa el-patronen även när det är riktigt kallt.

Gäller det även stenhus som har 400mm väggar?

Fått en energideklaration nu som förra ägaren fixat, jag vet dock att de pendlade mellan 17-19 grader innomhus dessa två dyra vintrar. Och då fick de 66 kw/kvm  (klass D).   Så att hålla 22 grader kommer dra betydligt mer.
Men hur mycket mer?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2023, 07:28:10 »
Schablonen gäller säkert för stenhus med 40 cm väggar men det är ju inte riktigt samma sak som att räkna på huset i detalj om man har exakt konstruktion och alla mått på allting.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2023, 07:24:39 »
Gäller det även stenhus som har 400mm väggar?

Fått en energideklaration nu som förra ägaren fixat, jag vet dock att de pendlade mellan 17-19 grader innomhus dessa två dyra vintrar. Och då fick de 66 kw/kvm  (klass D).   Så att hålla 22 grader kommer dra betydligt mer.
Men hur mycket mer?

Man brukar ju räkna med ca 5% mer/mindre för varje grad man höjer eller sänker temperaturen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!