Du kan flytta kompressorstart i gradminutersystemet. På så vis påverka antal start och stopp utan att påverka levererad energi.
Oftast ligger gradminuterberäkningen på nästan inget underskott alls. Det är när kompressorn orkar värma allt. När det går tungt så vill man inte att elpatron ska behövas i onödan utan den kan vänta lite extra med den. Då hamnar gradminutsystemet i ett ganska stort underskott som hålls kvar av att elpatronen startar och stoppar "där bort igenom". I energioptimeringssamanhang brukar de flytta elpatronen riktigt ordentligt. Men en bieffekt är att det blir svårt att få stopp på värmepumpen när nätterna är kalla och dagtiden är varm. Fabriksinställningen är inte så tokig med andra ord. F730/F750 är de som har mest underskott till elpatron original av Nibes produkter jag känner till.

Hade gärna sett ingång för kompletterande utegivare i öst eller söder (utöver norr) som ställer om nedräkningshastigheten på gradminuter så man slipper trådens bekymmer/fenomen. Från värmepumpens perspektiv. Markisbehovet kommer vi inte undan, men en kall platta hade ju varit en bra början.

Tack för svaren, jag har innegivare samt radiatorer ingen golvvärme, att flytta utegivaren till östläge för morgonsol, kanske skulle vara ett alternativ, nu har jag schemalagt lägre innetemperatur från klockan 6 på morgonen och det fungerar bra så länge det är soligt.
Jag vill ju inte behöva gå in i menyerna varje dag för att stoppa uppvärmningen, ett annat alternantiv är att minska gradminuterna för tillsats för att undvik stort underskott, men det känns onödigt att köra på el.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730, för varmt inne
« Svar #16 skrivet: 03 april 2023, 12:32:24 »
Har du kontrollerat så att innegivaren påverkar börvärdet för framledningstemperaturen.
Det borde finnas i någon meny.
Jag har inte NIBE så jag kan inte deras menysystem men i manualen finns det 1.9.4 rumsgivarinställningar.

Man kan ju alltid värma innegivaren med t ex hårtork så att värmepumpen tror att det är 4 grader varmare inomhus, då borde börvärdet för framledningstemperaturen minska
« Senast ändrad: 03 april 2023, 13:20:04 av ghupost »

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 730, för varmt inne
« Svar #17 skrivet: 03 april 2023, 18:51:25 »
Har du kontrollerat så att innegivaren påverkar börvärdet för framledningstemperaturen.
Det borde finnas i någon meny.
Jag har inte NIBE så jag kan inte deras menysystem men i manualen finns det 1.9.4 rumsgivarinställningar.

Man kan ju alltid värma innegivaren med t ex hårtork så att värmepumpen tror att det är 4 grader varmare inomhus, då borde börvärdet för framledningstemperaturen minska
Innegivaren påverkar temperaturen, jag har ställt den på faktor 4.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730, för varmt inne
« Svar #18 skrivet: 03 april 2023, 19:33:16 »
Om du provar med faktor 8 så borde återhämtningen av gradminuter gå nästan dubbelt så snabbt.

Om man kan ställa in så att max gradminuter är mindre än 1000 så borde detta också minska ditt problem.
Testa med t ex 500
« Senast ändrad: 03 april 2023, 19:35:12 av ghupost »

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 730, för varmt inne
« Svar #19 skrivet: 03 april 2023, 21:54:13 »
Om du provar med faktor 8 så borde återhämtningen av gradminuter gå nästan dubbelt så snabbt.

Om man kan ställa in så att max gradminuter är mindre än 1000 så borde detta också minska ditt problem.
Testa med t ex 500
Max faktor är 6,gradminuter max går inte att ställa,detta är underskottet som pumpen beräknar.
Just nu är ställd innetemp 20,aktuell temp väl över,beräknad framledning väl under aktuell framledning inte många minusgradminuter,trots detta kör pumpen värme
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Zenon

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Nibe 730, för varmt inne
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2026, 15:16:12 »
Smarta radiatortermostater On/off snabba styrda på extern innegivare, och sen styra VP med Nibe pi / Aux relä för on off baserat efter innegivare, då har du ett grymt system som gör det du vill, hatar med gradminuter och värmekuvor, maxa värmen ut bara konstant och styr 100% på innegivare.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks. 
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3031
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 730, för varmt inne
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2026, 04:15:54 »
ändra filtreringstiden till 0

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 3264
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!