Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
hög retur gt9
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: hög retur gt9 (läst 928 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Lasse1972
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lasse1972
hög retur gt9
«
skrivet:
29 mars 2023, 22:05:49 »
Citera
Jag har en Greenline HT Plus med inbyggd varmvattenberedare från 2007. För ca en vecka sedan har jag börjat få larmet "hög retur gt9" med jämna mellanrum. Jag rensade ett filter som sitter i radiatorkretsen utanför värmepumpen och luftade elementen. Det gick 2 dagar sen kom larmet tillbaka och nu larmar det hela tiden. Jag sänkte också varmvattentemperaturinställningen till 44 grader men det hjälpte inte.
Här är data från ett larmtillfälle:
gt1: till 47.0 nuv 21.0
gt2: -1.1
gt3: börv 44.0 nuv 62.6
gt5: börv 21.0 nuv 19.3
gt6: 80.3
gt8: 61.7
gt9: 58.1
gt10: 5.2
gt11: 3.9
inställningar:
värme öka/minska 4.0
finjustering värmek. 7.5
ute 20 kurva 27.5
ute 15 kurva 30.7
ute 10 kurva 33.9
ute 5 kurva 35.1
ute 0 kurva 40.3
ute -5 kurva 43.5
ute -10 kurva 46.7
ute -15 kurva 49.9
ute -20 kurva 53.1
ute -25 kurva 56.3
ute -30 kurva 59.5
ute -35 kurva 62.7
rumstemperatur 21.0
rumsgivarpåverkan 5
Varmvatten
timmar extra varmvatten: 0tim
intervall spets: 0dag
inst. varmvatten temp: 44.0
/Lars
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1549
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: hög retur gt9
«
Svar #1 skrivet:
29 mars 2023, 22:55:18 »
Citera
Möjligen kan din växelventil helt eller delvis hängt sej i varmvatten läge?
Dessutom, finjustering värmekurva borde nog inte vara 7,5? Behövs 27,5°C radiator retur vid 20°C ute?
«
Senast ändrad: 29 mars 2023, 23:05:43 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Lasse1972
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lasse1972
SV: hög retur gt9
«
Svar #2 skrivet:
30 mars 2023, 08:29:45 »
Citera
Det låter rimligt. Jag slog på pumpen igen alldeles nyss, lampan som indikerar varmvattenproduktion är inte tänd samtidigt som varmvattentemperaturen ständigt ökar. Hur tar man reda på om växelventilen sig och kan man laga den eller byta ut den själv? mvh Lars
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4816
Karma +7/-5
Lexus
SV: hög retur gt9
«
Svar #3 skrivet:
30 mars 2023, 10:25:14 »
Citera
Byt den till en LK525 Rsk.Nr: 625 01 64
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1549
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: hög retur gt9
«
Svar #4 skrivet:
30 mars 2023, 13:50:25 »
Citera
Byter den, tror jag du gör lätt själv. 😊
Tror inte det går enkelt att handköra, någon annan kanske vet?
men lossar du spolen så kan du nog "känna på och motionera slidventilen" iallafall....
«
Senast ändrad: 30 mars 2023, 13:52:57 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 762
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: hög retur gt9
«
Svar #5 skrivet:
31 mars 2023, 07:08:12 »
Citera
Har du kollat vad din växelventil heter och sökt på nätet om den?
Det måste vara massor av folk som har problem med kärvande växelventil och beskrivit hur dom löst det
Den äldre modellen som fanns 2002 när jag köpte min värmepump är busenkel att plocka isär så att man kan känna om den kärvar. Det är också hyfsat enkelt att plocka isär ventilen, göra rent den och smörja upp den så att den blir som ny igen. Sedan 2002 har jag gjort det många gånger och jag har original växelventil kvar fortfarande. När jag märker att den börjar kärva en aning är det ett entimmesjobb (när man gjort det några gånger) att få den att bli som ny igen.
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
hög retur gt9
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 774
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Staffan9
Heat?
vedpannan
Hilton
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info