IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning (läst 1492 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Stadda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Stadda
IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
«
skrivet:
07 mars 2023, 23:41:01 »
Citera
Min IVT luftluft Aoero 807 1 år gammal har avfrostat i 1.30 timma nu men vill inte starta upp och blåsa varmt, vad ska jag göra?
Den försöker men kommer inte igång.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10437
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
«
Svar #1 skrivet:
08 mars 2023, 06:39:19 »
Citera
Har du väldigt låg inomhustemperatur? Då kanske det krävs andra värmefläktar för att först få upp värmen en del i huset. Prova också att stänga av strömmen fem minuter och starta om värmepumpen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30392
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
«
Svar #2 skrivet:
08 mars 2023, 10:27:27 »
Citera
Om frosten är borta på utedelen så är antingen nån givare (typ förångargivaren) trasig eller så har 4-vägsventilen fastnat?
Man kan prova att knacka lite försiktigt på 4-vägsventilen om man tror att det är denna, annars är det väl service som gäller?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 588
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
jonas_81
Zyberdude
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info