IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning (läst 1199 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Stadda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Stadda
IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
«
skrivet:
07 mars 2023, 23:41:01 »
Citera
Min IVT luftluft Aoero 807 1 år gammal har avfrostat i 1.30 timma nu men vill inte starta upp och blåsa varmt, vad ska jag göra?
Den försöker men kommer inte igång.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10196
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
«
Svar #1 skrivet:
08 mars 2023, 06:39:19 »
Citera
Har du väldigt låg inomhustemperatur? Då kanske det krävs andra värmefläktar för att först få upp värmen en del i huset. Prova också att stänga av strömmen fem minuter och starta om värmepumpen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
«
Svar #2 skrivet:
08 mars 2023, 10:27:27 »
Citera
Om frosten är borta på utedelen så är antingen nån givare (typ förångargivaren) trasig eller så har 4-vägsventilen fastnat?
Man kan prova att knacka lite försiktigt på 4-vägsventilen om man tror att det är denna, annars är det väl service som gäller?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
IVT Aero 807 koommer inte igång efter en avfrostning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 944
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info