Hallå igen *vinkar*

Haft en nibe tekniker på plats som konstaterade att pumpen bara går i ett läge. Han påstod att det finns några fler liknande fall i landet,  där ser man AlfM  ;) och att man (nibe) funderar på vad man kan göra för att rätta till detta.

Fortsättning följer...

Marcus T Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För klen fighter
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2006, 16:43:22 »
Hej igen!

Har nu fått svaret på varför steg 1 går på kontaktor 68 ena gången och 69 andra gången.

Svaret är lika enkelt som logiskt.
Eftersom strömmen är samma på steg 1 som på steg 2 i startmomentet, kan inte VP:n bestämma vilket som är vilket.

Därför blir det rena lotteriet hur vp "beslutar". Efter ett strömavbrott kan det bli tvärtom.

Hur har det gått?
Har Nibe bytat din kompressor,eller?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För klen fighter
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2006, 12:46:29 »
God eftermiddag Alf,

Nej inget har ännu hänt. Min Nibetekniker skall ner till NIBE om någon vecka och ska då få veta om de vet hur de ska lösa problemet.

Nu blir jag lite nyfiken när du frågar om NIBE bytt ut min kompressor? Har du fått indikationer på att det skulle lösa problemet?

Ser med spänning fram emot var det hela ska sluta...

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För klen fighter
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2006, 22:16:05 »
Jepp!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För klen fighter
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2006, 14:28:37 »
Alf,

Det var som sjutton, Har du redan fått din kompressor bytt eller ligger det på planeringsstadiet?

Det är inte så pinsamt att NIBE har monterat en vanlig enstegskompressor istället för en tvåstegskompressor Sc:,h

Cicero

Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För klen fighter
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2006, 21:40:43 »
Det ligger bara på planeringsstadiet.

Det är rätt sorts kompressor som sitter där, eftersom den fungerade perfekt i 2 månader.

Jag väntar tåligt för att se hur lång tid det dröjer innan Nibe kommer till skott.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För klen fighter
« Svar #21 skrivet: 21 juni 2006, 17:36:01 »
Hallå alla pumpvänner.

Jag fick alldelses nyligen besked från Nibe att det blir kompressorbyte på min maskin. Det som verkar vara fel är att en tapp i kompressorn som ska dra runt den andra kolven i läge B inte fungerar som den ska och att kompressorn därför bara går i läge A. Bytet kommer att bli av under tidig höst.

Hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För klen fighter
« Svar #22 skrivet: 21 augusti 2006, 20:37:31 »
God kväll luft/vatten vänner :)

Jag har idag fått besked om att min nya kompressor är på väg och att bytet kommer att ske förhoppningsvis denna vecka. Jag som nästan hade glömt bort ögonstenen där ute *roflmao*

Återkommer med mer info när bytet är gjort och deltaT är mätt i båda effektlägen enligt konstens alla regler.

Eder ödmjuke

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För klen fighter
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2006, 20:30:07 »
Hej  :P

Nu är äntligen kompressorn bytt och min kära pump har nu uppvisat förmågan att kunna gå i båda effektlägena. Jag tror faktiskt med facit i hand att min pump aldrig gått i läge B sedan den installerades.

Hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 722
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För klen fighter
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2006, 17:18:20 »
Hej,
Vet du om du fått en likadan kompressor som den förra, eller en ny/modifierad modell?

Dvs, är det ett typfel på den kompressorn,
eller var det 'bara' fel på din individ (och några till ... ) ?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: För klen fighter
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2006, 18:00:41 »
Erland,

Ska jag vara riktigt ärlig så kan jag inte svara på din fråga.

Jag fick uppfattningen att det kan ha varit ett par olika fel. Antingen ett kombinerat elektronik/ kompressor problem eller ett rent mekaniskt kompressorfel.

I stort sett samma problem finns tydligen på ett antal anläggningar runt om i landet.

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!