Köpte en orginal rumsgivare till IVT-C7 vp, har haft vp i ca 2-år,rumsgivare ca 4-veckor.Det jag tycker är märkligt är att vp visar 1-1.5 grader mer, än det verkligen är i rummet.Har kollat med två digitala temometrar i rummet.Några andra som har samma fenomen?Mangemoa
Jag har oxå samma problem - är det bara att kompensera för felet i styren eller påverkar det regleringen på nåt sätt?Crille
LexusJag gissat ATT felvisningen är konsrant!?Är det inte så att på dagen tillför man så mycket energi med "egna" aktiviteter så att rumstemepen stiger en del!?Det skulle va konstigt om felvisningen inte är lika stor oavsett temp.Jag kör en 25 kw IVT anläggning (rumsgivaren identisk), jag har börvärdet på 21,5 grader.Uppmätt temp på billiga rumstermometrar ligger ganmska rätt. Men jag får också till lite lägre verklig rumstemp med "lös" rumstermometer.Men jag ser sällan nån stor avvikelse under dagen!!Man kan lätt kolla om rumsgivaren verkligen ändrar börvärdet i stryren. Både genom att ändra rumsgivarens känslighet ( men då måste bör o är värdet ha en skillnad). Eller så höjer man börvärdet(önskad rumstemp). Då ska börvärdet för framledningen ändras.Det ser ni indirekt genom att kolla på 3.1 är det väl stopp resp starttemp.