Kan man ersätta IVT rumstermostat med ett annat fabrikat,nyfiken på vilken typ av termostat IVT använder

mangemoa

Utloggad Gunnar A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Re:rumstermostat ITV
« Svar #1 skrivet: 30 september 2004, 11:12:39 »
IVT använder "bara" en termistor sedan ställs innetemperaturen i i vp-datorn. Motståndskurvan för termistorn finns längst bak i servicemanualen. Jag har inhandlat en motsvarande termistor från ELFA för 92:-.
Det skiljer lite i motståndsvärde, men det bör gå att kompensera med inställningen. (Jag har inte kopplat in den än).

Gunnar

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
Re:rumstermostat ITV
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 14:00:38 »
www.elfa.se
artikel 60-260-25 fungerar utmärkt. (8 kr)

Den permistorn eliminerar ditt problem med 0,5 grader, men den påverkar inte den felaktiga programmeringen i styrboxen dvs att du har en lägre rumstemperatur än vad VP:en visar.

Detta fenomen är mer påtaglig vid en sjunkande temperatur dvs temperaturskillnaden kan variera från 0,5-1,7 grader. (gäller även utegivaren)

Lämade en reklamation till min installatör mars -04. Har inte hört ett ljud sedan dess.

IVT påstår att de aldrig har hört talas om problemet, men alla mina kamrater med IVT-pump har samma problem. Kan hända att ingen har klagat.

IVT skriver att deras värmepumpar ger "Bästa komfort", men jag fryser som f*n på morgonen.

Utloggad labbolina

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Re:rumstermostat ITV
« Svar #3 skrivet: 01 november 2004, 22:51:20 »
I IVT givaren finnns ju en röd diod som indikerar om man har något fel i pumpen. Bra finess. Köpte min givare hos varmeboden.com för ca 250 kr och då följde det med 15 m kabel också. Inte så stor ide att lägga ner en massa jobb själv. ;)

Utloggad mangemoa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Re:rumstermostat ITV
« Svar #4 skrivet: 02 november 2004, 10:15:50 »
Köpte en orginal rumsgivare till IVT-C7 vp, har haft vp i ca 2-år,rumsgivare ca 4-veckor.Det jag tycker är märkligt är att vp visar 1-1.5 grader mer, än det verkligen är i rummet.Har kollat med två digitala temometrar i rummet.Några andra som har samma fenomen?

Mangemoa

Utloggad Blend

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:rumstermostat ITV
« Svar #5 skrivet: 02 november 2004, 11:30:38 »
Yepp...Jag ha oxå ungefär den diffen. Verkar vara standard på IVT´S rumsgivare...
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
Re:rumstermostat ITV
« Svar #6 skrivet: 02 november 2004, 13:31:48 »
Köpte en orginal rumsgivare till IVT-C7 vp, har haft vp i ca 2-år,rumsgivare ca 4-veckor.Det jag tycker är märkligt är att vp visar 1-1.5 grader mer, än det verkligen är i rummet.Har kollat med två digitala temometrar i rummet.Några andra som har samma fenomen?

Mangemoa

Aha, du hade inte någon rumsgivare när du postade ditt första inlägg. Jag tog för givet att du hade en, men var missnöjd.

Jag vill påstå att alla med IVT-pumpar som har Conlegos grejer, eller i alla fall de med Rego 600 har detta problem.
 

Utloggad Crillemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:rumstermostat ITV
« Svar #7 skrivet: 02 november 2004, 21:29:09 »
Jag har oxå samma problem - är det bara att kompensera för felet i styren eller påverkar det regleringen på nåt sätt?

Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:rumstermostat ITV
« Svar #8 skrivet: 02 november 2004, 23:12:33 »
Naj helt ok i övrigt, men ställ in rätt kurva först utan rumsgivare.
När du har lagom temp inne startar du rumsgivaren.
Då ser du samtidigt ÄR värdet även om det är fel skall du ställa in BÖR värdet på samma temp (rumstemp efter injustering är ju den du önskar ha)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
Re:rumstermostat ITV
« Svar #9 skrivet: 03 november 2004, 00:48:15 »
Jag har oxå samma problem - är det bara att kompensera för felet i styren eller påverkar det regleringen på nåt sätt?

Crille

Det är klart att det påverkar styrenheten, eller rättare sagt rumsgivaren påverkar inte styrenheten, vid en sjunkande rumstemperatur.

Kontrollera en tidig morgon rumstemperaturen på din sprit eller digitala termometer, samt då också rumstemp på VP. Då är diffen ca: 1,5-2,0 grader. Upprepa kontrollen mitt på dagen, då det har blivit varmare ute. Diffen då är ca: 0,5-1,0 grader.

Kom ihåg att utegivaren har samma "fel".

Felet/problemet kan därför inte kompenseras med kurvor och inställningar.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:rumstermostat ITV
« Svar #10 skrivet: 03 november 2004, 00:56:20 »
Lexus
Jag gissat ATT felvisningen är konsrant!?

Är det inte så att på dagen tillför man så mycket energi med "egna" aktiviteter så att rumstemepen stiger en del!?

Det skulle va konstigt om felvisningen inte är lika stor oavsett temp.

Jag kör en 25 kw IVT anläggning (rumsgivaren identisk), jag har börvärdet på 21,5 grader.
Uppmätt temp på billiga rumstermometrar ligger ganmska rätt. Men jag får också till lite lägre verklig rumstemp med "lös" rumstermometer.
Men jag ser sällan nån stor avvikelse under dagen!!

Man kan lätt kolla om rumsgivaren verkligen ändrar börvärdet i stryren. Både genom att ändra rumsgivarens känslighet ( men då måste bör o är värdet ha en skillnad). Eller så höjer man börvärdet(önskad rumstemp). Då ska börvärdet för framledningen ändras.

Det ser ni indirekt genom att kolla på 3.1 är det väl stopp resp starttemp.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
Re:rumstermostat ITV
« Svar #11 skrivet: 04 november 2004, 01:07:01 »
Lexus
Jag gissat ATT felvisningen är konsrant!?

Är det inte så att på dagen tillför man så mycket energi med "egna" aktiviteter så att rumstemepen stiger en del!?

Det skulle va konstigt om felvisningen inte är lika stor oavsett temp.

Jag kör en 25 kw IVT anläggning (rumsgivaren identisk), jag har börvärdet på 21,5 grader.
Uppmätt temp på billiga rumstermometrar ligger ganmska rätt. Men jag får också till lite lägre verklig rumstemp med "lös" rumstermometer.
Men jag ser sällan nån stor avvikelse under dagen!!

Man kan lätt kolla om rumsgivaren verkligen ändrar börvärdet i stryren. Både genom att ändra rumsgivarens känslighet ( men då måste bör o är värdet ha en skillnad). Eller så höjer man börvärdet(önskad rumstemp). Då ska börvärdet för framledningen ändras.

Det ser ni indirekt genom att kolla på 3.1 är det väl stopp resp starttemp.

Felvisningen pendlar mellan 0,2-1,7 grader, vilket jag har kontrollerat med egna termistorer monterade i inne resp. utegivare. Dessa borde då också registrera "egna aktiviteter". Felvisningen är som störst vid sjunkande temperatur.

De inställningar och menyangivelse du hänvisar till, känner jag inte igen. Kanske det inte är Conlegos styrenhet på din 25 kW:are.

Här hittar du menyerna på min styrenhet.
www.ivt.se/reglercentral/rego600demo.exe

På Conlegos givare finns deras namn på kretskortet. Lyft av locket och kolla.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:rumstermostat ITV
« Svar #12 skrivet: 04 november 2004, 16:37:00 »
Jorå "samma" styr. givarna vet jag inte men antar att det är samma. kanske åker dit i kväll!?

3.1 var det inte utan "under meny 3" första värdet du ser ( till resp frånslagstemp).  "retur rad GT1"
För att få börvärdet skall man...
Dra bort eller lägga till halva din kopplingsdifferans som finns i (service läget) meny 1.4 från start alt stopptempen.
Enkelt eller hur  ;)
höjning av rumsgivaren meny 1.10.
eller värmekurvan meny 1.1

men det där vet du väl redan!?

Illa om inte givarna funkar, en konstant felvisning kan man leva med men om felvisningen ändrar sig beroende på temp då är det illa.  Men nog är det konstigt om IVT levererar defekta styrdatorer.  Måste väl va väldigt enkelt att få ordning på detta!?

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
Re:rumstermostat ITV
« Svar #13 skrivet: 05 november 2004, 11:03:32 »
Bertil. det är jag som är trög i bollen. Visst är det meny 3.1, som du nämner.

Jodå, allt fungerar som du beskriver. Det är bara givarna som inte återspeglar verkligheten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!