Jag behöver råd
Jag har tagit över släktgården som har två bergvärmeanläggningar.
En av dem är en Nibe F1145-10 som är installerad lite udda.
Pumpen står i ett uthus, där finns även vedpanna plus 2 gånger ca 1500l ackumulatortankar.
Det går en kulvert till huset som värms upp, huset har 10 kvadratmeter gammal solvärmepanel och en 750l ackumulatortank som hör till dessa.
Vid vedeldning laddar pannan de 2x1500 l tankarna. Kulvertstyrningen laddar efter behov över till 750l tanken i huset. Panna, kulvert, alla ackumulatortankar och värmesystemet delar samma vatten. Solpanelerna laddar 750l tanken med en slinga i botten på tanken.
Bergvärmepumpen är kopplad direkt på kulverten med backventiler mot vedpannan och 2x1500 l tankarna.
Termostat i tankarna blockerar värmepumpen när tillräcklig värme finns i tankarna (när man eldar). Värmepumpen laddar alltså mot 750 l tanken via kulverten. Kulvertens styrning som styr vid vedeldning blockeras när bergvärmen tagit över.
Värmepumpen har en extern framledningsgivare strax ovanför nivån där kulvertens retur ansluter i 750l tanken som den använder att jobba mot.
Installationen gör att man kan elda när man vill, och värmepumpen tar över när det behövs, helt automatiskt.
Dock så vet jag inte hur jag ska ställa in pumpen för att optimera detta. Gradminuter känns inte som det optimala systemet när kör fast kondensering och man laddar mot en 750 l tank. Gradminuterna sjunker snabbt när temperaturen sjunker i lägre delen av tanken trots att värme finns kvar i toppen. När gradminuter har fallit lågt så går pumpen länge även när extern framledningstemp passerat målvärdet pga att gradminuter fortsatt är negativa trots att tanken nått 60 grader.
Jag måste ställa ner externa framledningstempen i värmekurvan lite lågt, samt ha kompressorstart vid -200 gradminuter. Ställer jag upp framledningstemp, och/eller drar ner kompressorstart gradminuterna så larmar pumpen eftersom den får tillbaka för varmt vatten i retur eftersom pumpen fortsätter gå pga negativa gradminuter även när extern framledning nått och passerat målet.
Detta gör också att pumpen startar ofta, sällan står stilla nån längre stund, vilket gör att 750l tanken aldrig hinner skita sig och jag får dåligt med värme i toppen där tappvarmvattenslingan ligger.
Just nu har jag kompressorstart vid -200 gradminuter, egen värmekurva definierad med framledningstemp satt till 50 grader på alla utetemperatur från +10 och kallare.
Jag skulle velat ha klassisk hysteres styrning. Kunna sätta en måltemp för tanken och en hysteres som gör att pumpen startar när temp fallit tillräckligt mycket och slår av pumpen direkt tanken nätt måltemp.
Hur ska jag ställa in pumpen för att få bästa möjliga funktion på detta?