Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Modbus styra ledigt Thermia relä - använda "additional heater"?  (läst 753 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Ny användare av Atlas.
Vill använda ett av reläerna för att styra VVCn med Modbus.
Funderar på om man kan använda position 117 för det?

Lite konfunderad om styrning måste ske genom integraler, mm eller om det går direkt att styra av/på?
- External additional heater start (PID sum) verkar stökig.

Några andra idéer? Annars får jag väl använda en Shelly.

Bob
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Går det inte använda adress 12 direkt?
Eller måste man ha nått expanderkort för att kunna styra en VVC-pump?
« Senast ändrad: 16 januari 2023, 22:54:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Går det inte använda adress 12 direkt?
Hej,
Skulle du kunna utveckla lite?
Vilken 12:a menar du?

Mitt mål är att styra ett oanvänt relä på IO-kortet. Jag tänkte på R3.

Tack!
« Senast ändrad: 17 januari 2023, 10:14:01 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Aha, kollade på modbus-registret för Thermia Genesis.

https://www.geotherma.be/wp-content/uploads/2021/10/Thermia-Modbus-protocol_compressed.pdf

TWC = Tapp Water Circulation tror jag?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gäller Mega, inte Atlas.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Gäller Mega, inte Atlas.

OK, det är alltså ett annat register för Atlas.
De var inte så smarta att de använder samma förstås...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!