Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
CTC
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde. (läst 1718 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Urmet
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Urmet
Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
«
skrivet:
06 januari 2023, 19:55:56 »
Citera
Hej
Ny på bergvärmepump och försöker optimera den för minska elförbrukningen. När vi flyttade in var den väldigt högt inställd och jag har försökt att ställa ner den och har lyckat få den att inte spetsa med elpatronen annat än undantagsfall. Däremot tycker jag att framledningstemp var väldigt hög och har försökt att justera ner den ytterligare.
Har ställt in den på att starta värme på vid 15 grader, framled. 45 grader vid -15.
När jag läser av ärvärde på framledning är den på ca
5-10 grader över börvärdet. VPns ärvärde och börvärde ligger på ca 50 grader Vad kan detta komma sig av?
Kan det bero på att Elpannan är ställt på 50 grader. Jag förstår att det går att justera ner den ytterligare men är det verkligen säkert att göra? CTC rekommenderar 55 grader.
Ytterst tacksam för hjälp.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30756
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
«
Svar #1 skrivet:
07 januari 2023, 00:05:45 »
Citera
Denna shuntar framledningen via en bivalent shunt, så framledningen borde ligga på börvärdet, annars är det fel på shunten.
Kontrollera att denna är i autoläget, tror att ratten ska vara utpluppad (intryckt = manuellt läge).
Värmepumpen värmer pannan till det värde du har på "Panna", ställ ner detta så lågt du kan med tanke på varmvattenkomforten.
Panna har slingberedare så risken för legionellatillväxt är obefintlig.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Urmet
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Urmet
SV: Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
«
Svar #2 skrivet:
08 januari 2023, 19:37:39 »
Citera
Tack för tipset !
Det verkar som att shunten fastnat för efter att jag motionerat ratten och fått den att hoppa ut ordenligt började den arbeta automatiskt, surrar en kort stund. Har kollat under igår och idag, ärvärdet har börjat följa börvärdet på framledningstemp.
Shuntventilen verkar vara väldigt trög, dels att manövrera manuellt på ratten och elektriskt. Verkar som att det inte krävs så mycket manöver för att öka eller minska så antar att det ska vara så, eller är det något fel?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30756
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
«
Svar #3 skrivet:
09 januari 2023, 10:52:42 »
Citera
Den ska jobba långsamt, men är den trög i manuellt läge så bör man motionera den, det brukar då bli bättre när man vridit den fram och tillbaka ett par gånger.
Man ska inte vrida på den i autoläget, tryck in först innan du vrider.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
CTC
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1869
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info