PUHZ-W50VHA Installation
« skrivet: 02 januari 2023, 00:13:01 »
Har köpt en beg Mitsubishi PUHZ-W50VHA med PAC-IF041B-E.
Tänker använda den för att värma en 750 L ack-tank. Tanken är min "elpanna", och den har 2 utgångar: en för golvvärme, och en för radiatorer med varsin shunt och cirkpump. Idag sitter 6kW elpatron i tanken. Jag tänker att LVP ska ersätta elpatronen ner till -5 grader kanske, och när det blir kallare får elpatronen hjälpa till. Jag har även en vattenmantlad braskamin som klarar hela huset om det inte är för kallt ute.
Jag har letat installationsmanualer utan att hitta någon bra. Har någon tips på hur jag hittar manualer på denna?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36054
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad JanneSch

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: PUHZ-W50VHA Installation
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2023, 21:30:54 »
Tack för det tipset.
Det jag hittat som gett mest info är den som gäller Flow Temp Controller 3.  PAC-IF041B-E.

Det är en sak jag inte hittar. Är ang tempsensorer THW1 och THW2. Det är tempsensorer för vattnet, varmt resp retur.  De har olika diameter, en med grå kabel (större) och en med svart kabel (mindre).
Men jag lyckas inte hitta vilken som är vilken. Lite viktigt innan jag gör rördragningen eftersom det ska vara olika dykrör.
Kan någon ge mej svar på detta?

Utloggad JanneSch

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: PUHZ-W50VHA Installation
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2023, 20:09:04 »
Hittade nu i manualen att den grå sensorn är temp från VP, den svarta temp till VP.   

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren