Vad är det för typ av radiatorer i huset? Har larm för hög retur hänt tidigare? Förmodligen finns det en bypassledning på pumpen, ett rör som går mellan returledningen och utgående värmebärare. Att pumpen larmade för hög retur kan bero på att det är flöde åt fel håll i det röret så att varmt utgående vatten leds tillbaka till värmepumpen. Orsaken till det kan vara igensatt värmebärarfilter eller för lågt radiatorvattenflöde av andra orsaker t.ex. termostater som stänger. Bypassledningen är till för att säkerställa att det är cirkulation på radiatorvattnet även när pumpen gör varmvatten. Flexslangarna kan ställa till problem men igensatta slangar borde snarare förhindra att returtemperaturen blir för hög.
Då är det växelventilen som krånglar. Men kolla bypassen. Så gamla pumpar brukar vara snålt dimensionerade. Det verkar osannolikt att det ska gå att få hög returtemperatur utan att något inte är som det ska vara.
Men den har inte larmat för retur hög sedan jag ställde ner värmekurvan i början på december. Nu larmar den för hetgas hög. Får hur som helst ringa hit tekniker i morgon.Kommer dock bli väldigt kallt inne om pumpen bara fortsätter med varmvatten. Sjunkit från 19 till 17 inne sedan kl 18.00Vad kan man kolla på bypassen?
När pumpen går ska bypassen ha samma temperatur som returledningen. Har den samma temperatur som utgående värmebärare är det flöde åt fel håll. Hög hetgastemperatur kan vara ett tecken på att kompressorn börjar bli sliten. Har det märks någon skillnad i den effekt den ger, t.ex. att den behöver elpatrontillskott vid högre utetemperatur?
Hetgasgivaren kan visa en hel del fel, min visar t.ex. 10 grader för låg temperatur. Har man en elektronisk termometer kan man göra fast givaren mot hetgasröret och linda isolering runt givare och rör. Är pumpen så gammal kan hetgaslarmet vara ett tecken på att den är sliten, att det är ett inre läckage som gör att en del av den komprimerade gasen läcker tillbaka och komprimeras igen. Det gör att köldmediet tillförs mer energi vid passagen genom kompressorn vilket resulterar i högre temperatur. Inre läckage medför också att pumpens effekt sjunker. Ofta märks det genom att elpatronen behövs vid högre utetemperatur. I det här fallet finns dock inte tillgång till historik.