Har räknat lite. Varmvattenberedaren är på 300 liter. Det betyder att det går åt 0,4 kWh att värma den en grad. Varmvattenkörningen som tog 26 minuter höjde temperaturen i beredaren med 2 grader i botten av beredaren och 3,8 grader i toppen. Räknar man med 3 grader i snitt producerade pumpen 1,2 kWh vilket ger en medeleffekt på 2,8 kW.
Under varmvattenladdningen går pumpen ner i frekvens från 45 Hz till 20 Hz (om jag har fattat loggen rätt). Vad jag kan se i effektdiagrammen bör det motsvara en betydligt högre medeleffekt än 2,8 kW.
En så låg effekt som 2,8 kW bör ge betydligt lägre temperaturdifferens mellan värmebärare och varmvatten än den aktuella. Det är mer än 12 graders temperaturskillnad i det här fallet, det är orimligt mycket.