« Svar #15 skrivet: 19 december 2022, 19:48:24 »
Har räknat lite. Varmvattenberedaren är på 300 liter. Det betyder att det går åt 0,4 kWh att värma den en grad. Varmvattenkörningen som tog 26 minuter höjde temperaturen i beredaren med 2 grader i botten av beredaren och 3,8 grader i toppen. Räknar man med 3 grader i snitt producerade pumpen 1,2 kWh vilket ger en medeleffekt på 2,8 kW.


Under varmvattenladdningen går pumpen ner i frekvens från 45 Hz till 20 Hz (om jag har fattat loggen rätt). Vad jag kan se i effektdiagrammen bör det motsvara en betydligt högre medeleffekt än 2,8 kW.

En så låg effekt som 2,8 kW bör ge betydligt lägre temperaturdifferens mellan värmebärare och varmvatten än den aktuella. Det är mer än 12 graders temperaturskillnad i det här fallet, det är orimligt mycket.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad StaffanH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #16 skrivet: 19 december 2022, 20:20:06 »
Ja, visst är det. Jag kan endast se att anledningen skulle vara att det har byggts på ett isolerande lager mellan laddslingan och vattnet i tanken.
Man ser även i loggarna, tror jag, att vb pumpen går ner till 1-3% vilket tyder på att den inte blir av med värmen som den vill.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #17 skrivet: 20 december 2022, 09:49:28 »
Med tanke på hur flödesmätarna ser ut undrar jag om inte beläggningen som minskar värmeöverföringen finns på insidan av slingan. Det verkar inte sannolikt att kommunalt vatten ska ge beläggning på utsidan av slingan.

Rent allmänt tycker jag det verkar finnas ett problem med moderna värmepumpar. Det är snudd på omöjligt att förstå hur reglersystemet fungerar. Det händer mystiska saker och man vet inte varför. Frågan är hur genomtänkt programmeringen är. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad StaffanH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #18 skrivet: 20 december 2022, 10:38:47 »
Med tanke på hur flödesmätarna ser ut undrar jag om inte beläggningen som minskar värmeöverföringen finns på insidan av slingan. Det verkar inte sannolikt att kommunalt vatten ska ge beläggning på utsidan av slingan.

Rent allmänt tycker jag det verkar finnas ett problem med moderna värmepumpar. Det är snudd på omöjligt att förstå hur reglersystemet fungerar. Det händer mystiska saker och man vet inte varför. Frågan är hur genomtänkt programmeringen är.

Så då skulle ett förslag vara att spola radioatorer, golvslingor och laddslingan med någon slags syra (likt det som gjordes på VVB för snart ett år sen) för att få bort eventuella beläggningar? Hur skulle golvslingor av plast klara en sån manöver tro  Sc:,h
Antar att det iaf är billigare än att köpa en ny VVB som är förslaget från servicefirman nu...

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #19 skrivet: 20 december 2022, 13:18:57 »
Varför inte sänka vv tempen har för mig den nådde upp i 47 grader så högt kör inte jag upp min botten temp till. Jag har för mig att ekonomi läget kör till 44 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #20 skrivet: 20 december 2022, 13:19:29 »
Med tanke på hur flödesmätarna ser ut undrar jag om inte beläggningen som minskar värmeöverföringen finns på insidan av slingan. Det verkar inte sannolikt att kommunalt vatten ska ge beläggning på utsidan av slingan.

Rent allmänt tycker jag det verkar finnas ett problem med moderna värmepumpar. Det är snudd på omöjligt att förstå hur reglersystemet fungerar. Det händer mystiska saker och man vet inte varför. Frågan är hur genomtänkt programmeringen är.
Vad är oklart med regleringen ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad StaffanH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #21 skrivet: 20 december 2022, 16:19:51 »
Varför inte sänka vv tempen har för mig den nådde upp i 47 grader så högt kör inte jag upp min botten temp till. Jag har för mig att ekonomi läget kör till 44 grader.

Vi är 2 vuxna och 3 tonåringar, och det brukar bli ett jvla liv när det börjar tryta för att 3 stycken duschar efter varandra :-)

Det är ju ingen kanonsituation heller att den inte klarar av att köra legionellakörningar ibland. Får ofta larm att det misslyckats.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #22 skrivet: 20 december 2022, 17:10:25 »
Legionella körningar kommer den inte klara utan elpatron ändå har sett många loggar och tror ingen har fixat legionella körning utan elpatron men varför den blir misslyckad vet jag inte det måste man ha en logg för att kunna se kan ju vara att elpatron bryter för tidigt men blir gissning utan logg. Finns trådar har på forumet om rengöring av slinga men kommer inte ihåg vad dom använde men borde gå att söka upp tråden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 639
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!