Ämne:
Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
3
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut. (läst 2510 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
skrivet:
15 december 2022, 07:52:32 »
Citera
Godmorgon. 14 grader inne och 15 minus ute. Vår pump löser ut och anledningen är köldbärare ut min.
Pupmen är en IVT Greenline 9 från 2002. Den är kopplad till bergvärme.
Min fråga är vad är det för fel?
Tacksam för svar.
Mvh Anders.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10445
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #1 skrivet:
15 december 2022, 09:56:22 »
Citera
Hej! Låter som att borrhålet blivit för kallt och temperaturen på köldbärarvätskan inte räcker för att köra värmepumpen. Kanske borrhålet är lite kort för värmepumpen. Du får köra på el-patronen istället ett tag och hoppas att borrhålet återhämtar sig när grundvattnet tillför värme.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #2 skrivet:
15 december 2022, 10:10:37 »
Citera
Det är väl knapphändiga uppgifter för att det ska gå att ställa diagnos. Vad är det för köldbärartemperaturer när pumpen går (om det går att få igång den)? Är filtret rengjort? Hur länge går pumpen innan den stannar?
Jag tvivlar på att borrhålet har blivit för kallt med tanke på att borrhålet är så gammalt och att det är början av vintern. Hade borrhålet varit problemet borde det ha varit problem med pumpen t.ex. vintern 2010 som var kall. Jag tror mer på för lågt köldbärarflöde på det här stadiet.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #3 skrivet:
15 december 2022, 10:14:16 »
Citera
Tack för snabbt svar. Den har fungerat tidigare vintrar i 20 år och det har varit kallare än det är nu. Det är fortfarande +
på köldbärare in. Någon givare kanske? Köldbärarpumpen?
Mvh
Anders.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #4 skrivet:
15 december 2022, 10:31:33 »
Citera
Igensatt filter kan vara en orsak. Det brukar sällan hända på köldbärarkretsen men kan vara värt att kolla om det var länge sedan det gjordes. Det kan komma rostflagor från cirkulationspumpen.
Cirkulationspumpen kan ställa till med problem. Glappkontakt i omkopplaren för olika pumphastighet har förekommit. Det har mig att rostflagor i pumpen har gjort att den ibland inte har orkat igång. Den typ av motor som sitter i pumpen har lågt startmoment. Prova med att ställa köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Är problemet att den inte startar ibland bör det fungera.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #5 skrivet:
15 december 2022, 10:40:15 »
Citera
Hej Roland,
Pumpen går ca 3-7 minuter innan den löser ut. Det är fortfarande + på kölbärarsidan in men den löser ut då den rusar mot ca 15 minus efter ett tag.
Var sitter filtret på kölbärarsidan? är det bakom frigoliten vid den blå spaken?
Hur går jag tillväga med att rensa detta?
Många frågor tacksamför svar.
Har försökt få tag på någon servicekille,men de är väldigt upptagna säger dom.
Mvh Anders.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #6 skrivet:
15 december 2022, 11:25:00 »
Citera
Filtret brukar sitta vid sidan av pumpen i en frigolitlåda men det kan se olika ut beroende på installationen. Det behövs ett foto för att kunna ge råd.
Det intressanta är både in- och utgående köldbärartemperatur, vad det är för differens och hur de temperaturerna ändras innan pumpen stannar.
Det kan också vara fel på expansionsventilen och då blir det proffsjobb. Men för att veta om det är problemet behövs mer temperaturuppgifter om köldbäraren.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #7 skrivet:
15 december 2022, 12:08:02 »
Citera
Hej. Hur gör jag för att ställa köldbärarpumpen så den går hela tiden?
Det stämmer jag hittade frigolitlådan och det verkar som om ventilen fungerar så det borde gå att stänga den. Måste man fylla på mer sprit då jag fått rent filtret? Hur gör man?
Du frågade om temperaturer. På kölbärarsidan in är det +2.7 då pumpen startar och på ut är det ca -3-4 sedan efter några minuter så sjunker temperaturen på ut till ca 11-14 minus då den löser ut.
Anders.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19352
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #8 skrivet:
15 december 2022, 12:14:43 »
Citera
Kanske den har frusit prova köra kalla cirkpumpen kontinuerligt dels så ser du om givarna visar lika och är det nån liten isplugg bör den tina upp om det är lite flöde kvar.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #9 skrivet:
15 december 2022, 12:40:23 »
Citera
Hur gör jag för att köra pumpen hela tiden?
Mvh Anders.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19352
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #10 skrivet:
15 december 2022, 15:14:37 »
Citera
Bra fråga har tyvärr ingen aning men nån borde veta hur man tvångskör cp i i en IVT.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #11 skrivet:
15 december 2022, 15:44:53 »
Citera
Det finns tre knappar på displayen. Håll den som är märkt Meny (längst till höger) intryckt i 10 sekunder. Då kommer man in i servicemenyn. Gå sedan till meny 5.11, driftalternativ för P3, och ändra till Till.
Vi närmare eftertanke kan det inte vara expansionsventilen som krånglar. I så fall skulle köldbärartemperaturen inte sjunka så kraftigt.
Att det är -3 ut efter några minuter tycker jag är normalt. Det som inte är normalt är att temperaturen sedan sjunker så kraftigt. Lågtryckspressostaten bör lösa ut långt innan utgående köldbärare blir ner mot -14. Köldbärarpumpen verkar vara ok, jag tror inte det är så att den går igång och sedan stannar efter några minuters drift.
Isplugg i förångaren är en möjlighet men det förutsätter nästan att köldbärarblandningen inte har rätt sprithalt. Rätt blandad köldbärare börjar frysa vid lägre temperatur än -15. Men det kan ju bli kallare i förångaren än där givaren sitter. Har förångaren frusit tar det rätt många timmar innan isen smälter.
Det skulle vara intressant att veta vad köldbärartemperaturerna blir med köldbärarpumpen i kontinuerlig drift utan att kompressorn går. Det går att stänga av kompressorn i meny 5.4. Då är det bara elpatronerna som värmer.
Min rekommendation: stäng av kompressorn (meny 5.4), kör köldbärarpumpen i kontinuerlig drift och se vad som händer med köldbärartemperaturerna.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #12 skrivet:
15 december 2022, 16:18:16 »
Citera
Hej. Har gjort som du skrev. Köld in 1,7 köld ut steg först till -22 och sjönk till -18.9.
Ska kolla lite nu och se.
Tack.
Anders.
Loggat
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #13 skrivet:
15 december 2022, 16:33:45 »
Citera
Hej. Sjönk till -1 på ut och var +2 på in. Sjönk till -7 och sedan upp mot -1 igen för att sjunka mot -7 igen.
Ska kolla mer.
Anders.
Loggat
Anders Leo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Anders Leo
SV: Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
«
Svar #14 skrivet:
15 december 2022, 16:43:42 »
Citera
Hej. Fortsätter att svaja ner och upp.
Anders.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
3
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Kölbärare ut minus, pumpen löser ut.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 659
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info