0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad chatiip

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
[IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« skrivet: 02 december 2022, 16:12:58 »
Hej

VP verkar inte producera värme genom kompressor. VP har kört kompressor + eltillskott i snitt 20h/dag senaste veckan. Min misstanke är det endast är eltillskottet på 2-4kW som producerar värme för tillfället.

Markslinga 200m

Senaste utläsningen från VP gav följade temperaturer (kompressorn igång under längre tid):
Framledning värme GT1 27 (27,6)
Ute GT2 4.0
Tappvarmvatten GT3:1 53.9
Varmvatten GT3:2 52.5
Värmevatten GT3:3 34.4
Köldbärare GT10 26.5
Kompressor GT6 33.8

GT10 och GT6 känns inte superrätt. Hur skall jag gå tillväga? Kan det vara cirk.pump som är kass?



Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10423
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« Svar #1 skrivet: 02 december 2022, 18:18:48 »
Om hetgas GT6 bara är 33,8° måste det vara något fel på kompressorn. GT10 visar helt fel, förmodligen trasig givare (inte ovanligt med fel på KB-givarna).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 1 plansvilla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« Svar #2 skrivet: 02 december 2022, 20:59:16 »
Får du lp larm?
Har du kollat så cirkpumpen snurrar?
Nibe S1255 3-12kw -installerad mars 2020
Borrhål 2x130m
Frikyla

Utloggad chatiip

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« Svar #3 skrivet: 03 december 2022, 10:13:41 »
Om jag känner fysiskt på GT10 (eller i närheten) så känns det inte som 26C, så givaren är antagligen kass. Används givaren internt? Vill gärna säkerställa att inget omkring kompressorn är fel innan den/pumpen ersätts...

Inget LP larm, har nu även kollat att cirkulationspumpen snurrar.

Utloggad chatiip

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« Svar #4 skrivet: 04 december 2022, 14:17:24 »
Efter en dag med enbart eltillskott ser jag att GT10 samt GT6 lägger sig på omkring 20degC, vilket verkar tyda på att givaren fungerar som den skall. Köldbärarpumpen snurrar som sagt, men är dock väldigt varm, varmare än värmebärarpumpen. Borde inte denna kylas ner rätt så rejält av köldbäraren? Kan det vara igensatt eller bara allmänt kass pump?

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4142
  • Karma +3/-1
SV: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« Svar #5 skrivet: 04 december 2022, 19:45:43 »
Varm pump är ett tecken på att något är fel. Den ska vara kallare än så. Finns pumpar som går, men långsamt när de pajat. Varma att ta på är ett kännetecken. Undra om din lågtryckspressostat är kass? Inte superviktigt, men den borde ha löst, det är inget du ska fundera på byta heller, kostnaden ska du spara till nästa värmepump.
Du kan ha en härligt iskaka i växlaren. Låt kompressorn bara blockerad tills pumpen är bytt, om det inte finns något mer uppenbart som gör att KB-flödet inte funderar. Stängd kran, tryck i expansionskärlet finns, testa att se om det går spola ur med spoltunna någon luft etc.
Är det fryst spritis i växlaren så går det inte spola ur detta, man får vänta. Så blockera kompressorn så länge.

Hetgasen borde vara värmebärare fram * 1,7 ungefär.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!