Ämne:
Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9? (läst 4146 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sara Kristin
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sara Kristin
Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
skrivet:
22 november 2022, 20:26:06 »
Citera
Hej!
Manometern på min pump visar 0.8 och jag behöver höja trycket men är osäker på var. Jag undrar om jag ska lyfta ventilen som finns under den blå ”hatten”? Den sitter precis ovanför manometern. Se bild. Finns det någon här som vet?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29714
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #1 skrivet:
23 november 2022, 22:37:21 »
Citera
Hej!
Du letar nog efter en påfyllningsventil, den brukar inte ha en blå hatt.
Däremot brukar säkerhetsventilen ha en blå hatt, skruvar du på den så släpper du ut tryck.
0,8 är inte så illa, det funkar, men om du måste lufta radiatorerna eller värmepumpen så vill man kunna fylla på.
Här är en bild på hur ventilen för påfyllning brukar se ut, den sitter mellan rören till tappvatten och värmesystemet.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Sara Kristin
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sara Kristin
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #2 skrivet:
24 november 2022, 07:09:38 »
Citera
Tack! Då ska jag leta efter rätt ventil. En fråga till: jag behöver alltså lufta innan jag fyller på. Var luftat jag själva värmepumpen? (Inte golvslingan). Tack på förhand!
Loggat
Sara Kristin
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sara Kristin
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #3 skrivet:
24 november 2022, 07:12:29 »
Citera
Kan det vara någon av dessa ventiler? De sitter ovanför pumpen (vilket märks pga. Allt damm). Står dessvärre inte påfyllnadsventil på någon av de blåa + du skrev att blå är säkerhetsventiler så kanske inte någon alls av de här två.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10059
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #4 skrivet:
24 november 2022, 07:16:50 »
Citera
Lite svårt att se hur alla rör går men prova de blå ventilerna om de går att öppna en i taget och fyller på i systemet.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29714
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #5 skrivet:
24 november 2022, 11:11:32 »
Citera
Aha, du har blå ventiler.
Den vänstra fyller på värmesystemet och den högra (blå) stänger av inkommande vatten till VVB.
Säkerhetsventilen är svart i ditt fall.
Det är lite olika färger beroende på märke på grejerna...
VVB:n luftas på en nippel bakom panelen.
Golvvärmen luftas på fördelarna, det brukar sitta nipplar på dem.
«
Senast ändrad: 24 november 2022, 11:13:15 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Sara Kristin
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sara Kristin
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #6 skrivet:
24 november 2022, 12:44:51 »
Citera
Återigen, tack! Dessvärre hänger jag ändå inte riktigt med.
Det finns massor med nipplar bakom panelen, se bild. Vilken ska jag använda för att lufta bergvärmepumpen?
Andra frågan:
Har fortfarande inte förstått var jag ska skruva för att öka trycket på manometern?
Tack!
Mvh/
Kristin
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29714
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
«
Svar #7 skrivet:
24 november 2022, 15:17:53 »
Citera
Du ökar trycket genom att fylla på vatten.
Här är luftningen på VVB.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 932
dolda: 0
användare: 17
Användare online
:
RalleB
Mogato
Foffe
macman
JockeHX
Peter12345
Smurfen.
kWhalp
T Ramsmark
Alara
danne824
Hilton
andie
gormer
Anders Gunnar
Jisse
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info