Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6 (läst 824 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Alex_P
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Alex_P
Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
«
skrivet:
21 november 2022, 14:10:57 »
Citera
Hej,
Föra vinter renoverade vi hela huset och installerade ny luft/vatten värmepump från Nibe VVM310 med F2040-6. I samband med renoveringen installerade vi också golvvärme.
Eftersom jag har ingen erfarenhet av hus sen innan, har jag fått söka efter information gällande inställningar för värmepumpen på nätet. Vi har precis bytt till Tibber och kopplat upp värmepumpen mot nätet.
Jag har aktiverat Smart Price adaption, och valde inställning 7 för värme och 2 för varmvatten. Vi har konstant 23,5 grader i huset, vilket kan upplevas att det är lite för varmt (som sagt jag är ny på detta). De senaste dagar har min elförbrukning ökat med 100%, sedan temperaturen ute sjönk med 6-8 grader de senaste dagar.
Vi bor i södra Sverige, och vi är 4 i familjen.
Finns det någon som har liknande pump, och som kan förklara lite mer vad jag skulle kunna göra/ändra för att få max effekt med så liten förbrukning som det går.
Tacksam för era tips!
Mvh
Alexander
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10458
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
«
Svar #1 skrivet:
21 november 2022, 14:41:45 »
Citera
Hej! Som det är nu är väl bland det viktigaste att skotta undan snön så inte utedelen delvis blir begravd och inte luften kan strömma fritt igenom den...
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
Karma +0/-0
Kön:
944_Driver
SV: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
«
Svar #2 skrivet:
21 november 2022, 20:56:42 »
Citera
Jag tror du ska börja med att trimma in kurvan och offset utan att lira med elpriset så du hittar rätt inställning där. Alla termostater öppna, eller bara någon aktiv.
Sedan kan du börja labba med resten.
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35986
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
«
Svar #3 skrivet:
23 november 2022, 07:41:20 »
Citera
Med 23.5 grader inne sparar du inga pengar på tibber.
Stäng av tibber och smart price adaptation och gör som 944_driver skriver, börja med att öppna alla termostater helt och trimma in kurvan tills du har lagom varmt i alla rum, blir det för varmt i något av rummen, stryp flödet på den/de slingorna, och samma sak, blir det för kallt i något enstaka rum, försök öka flödet lite där.
Det kallast rummet bestämmer kurvan, sen för du stryp ned flödet i de rum som blir för varma.
När allt lirar som det ska kan du aktivera tibber och SPA igen, jag kan inget om de prylarna men antar att du kan ställa in min och maxtemp som du accepterar inne, och så dribblar de med husets temperatur för att försöka spara lite el.
Var bara uppmärksam på att elpatron kan hoppa in om man plötsligt höjer börvärdet när elen blir billigare, det kan bli ebberöds bank om du har otur, och bli dyrare än det hade blivit utan tibber och SPA i drift.
Det gäller särskilt om det är så kallt att värmepumpens kompressor egentligen behöver gå för fullt hela tiden, då kommer varje temperaturökning att kräva eltillskott.
Skulle jag mixtra med det där så skulle jag blockera elpatronen helt, och när det blev så kallt att den behövs, då hade jag stängt av tibber och SPA och låtit värmepumpens kompressor arbeta med full effekt kontinuerligt.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Alex_P
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Alex_P
SV: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
«
Svar #4 skrivet:
01 december 2022, 13:03:42 »
Citera
Just nu ligger min kurva 6/-1. Lutning 6 fick jag av Nibe, som är deras standard baserad var jag bor. Sedan sänkte jag temperaturen med -1, och då hamnade kurvans lutning på 5.
Samtidigt som jag gjorde detta hade jag SPA aktiverat. Finns det någon mall/instruktion hur man ska göra för att optimera värmepump. Det som har hänt senaste dagar är att varmvatten värms upp när elen är som dyrast, och det funderar jag att tid planera istället för att låta SPA styra uppvärmningen av varmvatten.
Ni som har mer erfarenhet hur hade ni gjort?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1145
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
lubbis
Josth
krambriw
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info