Ja, jag räknade ut det när jag la på Tillägg på varmvattnet.Så av nån anledning är kontaktorn öppen för kompressorn hela tiden så den fortsätter fast den är klar eller har larmat, vilket medför att allt fryser ihop på köldbärarsidan.Testade skifta kontaktorn för kompressorn med den för elpatronen, men det hjälpte inte.Mätte att de hela tiden ligger 184V på utgången för COMP MB1 på Plintkortet oavsett om den är i viloläge eller "avstängd"!Så frågan är om det är fel på plintkortet eller Rego ger styrsignal att köra. Tippar på plintkortet, nåt relä eller diod???
Plintkortet är väl helt passivt så det lär det ju inte vara eftersom kontaktorn får manöverspänning.
Jag bytte till ett nytt styrkort och nu har den snurrat felfritt i 36 timmar :-)Det gamla kan möjligtvis vara lite fuktskadat/ärgat nere i ena hörnan, det är vad jag kan se med blotta ögat. Alternativt om kondensatorn på kortet har något med problemet att göra...Ett nytt kostade drygt 900kr, vilket känns helt ok med tanke på att man stod inför köldbärarpumpbyte eller helt ny värmepump.Får hoppas den snurrar på några år till nu, får hålla lite koll på köldbärarpumpen då den verkar sliten.Tack för alla tips och råd, hoppas denna tråd kan hjälpa någon annan framöver.