Författare Ämne: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...  (läst 4663 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PederO

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #30 skrivet: 26 oktober 2022, 12:54:52 »
Tack för svaren/tipsen.
Detta har nu hänt. (jag gav upp vid 3-tiden i natt efter att ha kommit till sista sidan på internet. Fanns inget mer att läsa  ::)

Jag mätte upp tempgivaren som sitter på utgående och utifrån listan bedömde jag den relativt korrekt vid den temperaturen.
Fäste den igen, innan jag slog av VP så hade jag en Framl på 72 grader, när jag satte dit den igen så stod det 15 grader och efter det har pannan levererat värme till huset.
Jag har en diff på framl/retur på 9 grader.

PS.
Håller på att titta på ny pump (IVT GEO 616) då min 22-åriga pump inte känns stabil

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2022, 13:12:47 »
Jag tror inte på stopp i kondensorn. I så fall ska pumpen inte klara av att göra varmvatten.

Jag har för mig att det finns något som kallas hysteres på Thermiapumparna (en släkting har en Thermia som jag har hjäpt till med). Pumpen stänger av om ärvärdet blir för högt jämfört med börvärdet. Det är ett komplement till gradminutregleringen. Jag undrar om det kan vara så att när framledningstemperaturen blir så hög som 64 grader efter en varmvattenberedning passeras gränsen för avstängning.

Prova med att ställa ner varmvattentemperaturen rätt ordentligt så att det inte blir så hög framledningstemperatur efter en varmvattenberedning.

Tillägg: Vid lite eftertanke tror jag inte heller på teorin om hysteresinställningen för då skulle pumpen starta som den bör göra.

Vad visar gradminuträknaren efter en varmvattenberedning? Ändras värdet med tiden?
« Senast ändrad: 26 oktober 2022, 16:26:17 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad PederO

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2022, 08:29:16 »
Har låtit pannan vara sedan jag fick igång den för att se hur den mår/fungerar om jag inte rör något.

Pannan går för fullt och det är varm och gott i huset, men jag något är galet. Framl är 39 grader, men returen är 40 grader  :-\

Ett par frågor:
Var kan man köpa givare som sitter på framledningsröret? Den lokala VVS firman?
Var sitter givaren för returen?

Utloggad PederO

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2022, 22:22:36 »
Desto mer jag försöker förstå desto mindre förstår jag…

Pannan går och det blir så galet varma element (25 grader i ett litet rum), men pannan gick i princip i konstant..
36 grader i framl och 37 i retur när den gick. Integral står på -182grad minuter (säger mig inget) men röret på utgående var så varm att det knappt gick att ta i det på utgående från pannan.
Ser mer och mer fram mot att beställa ny ☹️

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #34 skrivet: 28 oktober 2022, 08:10:38 »
Du bör resistansmäta givarna för att utesluta det. Smidigast är att låta pumpen vara avslagen i några timmar så att temperaturen på givarna närmar sig omgivningen. Koppla loss från kortet och mät resistans med multimeter.
Resistsnsen bör vara mellan 20 och 30kohm omgivande är hela.
Det känns lite onödigt att byta hela pumpen om bara en givare är dålig 🙂
Se bifogad bild.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #35 skrivet: 28 oktober 2022, 10:10:24 »
Framledningsgivaren är starkt misstänkt. Kolla den. Framledningstemperaturen bör ligga ca 5 grader över returtemperaturen på en Thermiapump då köldmediet är R410 .

Sen verkar det som om flödena till raditorerna inte är rätt intrimmade. Det ska inte bli betydligt varmare i några rum. Det är ett vanligt problem. Man har inte brytt sig om att ställa in rätt flöden till radiatorerna när man installerade värmepumpen. Skaffa en IR-termometer och mät temperaturdifferensen över radiatorerna när pumpen går. Helst bör det vara lite kallt ute när man gör det. Stryp sedan flödet till de radiatorer där temperaturdifferensen är betydligt lägre än för de övriga. Små radiatorer nära värmepumpen brukar vattnet gå rakt igenom utan att hinna kylas av. Det ger onödigt hög returtemperatur och högre elförbrukning. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #36 skrivet: 31 oktober 2022, 13:41:33 »
Framledningsgivaren är starkt misstänkt. Kolla den. Framledningstemperaturen bör ligga ca 5 grader över returtemperaturen på en Thermiapump då köldmediet är R410 .

Sen verkar det som om flödena till raditorerna inte är rätt intrimmade. Det ska inte bli betydligt varmare i några rum. Det är ett vanligt problem. Man har inte brytt sig om att ställa in rätt flöden till radiatorerna när man installerade värmepumpen. Skaffa en IR-termometer och mät temperaturdifferensen över radiatorerna när pumpen går. Helst bör det vara lite kallt ute när man gör det. Stryp sedan flödet till de radiatorer där temperaturdifferensen är betydligt lägre än för de övriga. Små radiatorer nära värmepumpen brukar vattnet gå rakt igenom utan att hinna kylas av. Det ger onödigt hög returtemperatur och högre elförbrukning.

R404A

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #37 skrivet: 31 oktober 2022, 14:12:00 »
Rörde tydligen ihop det men R404 har inte heller någon glide att tala om så det är 5 graders differens mellan värmebärare fram och retur som gäller där också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!