Tack Jyrgen!
Intressant, så i mitt exempel nedan så är det alltså BT16 som är "boven" eftersom BT21 når > +8c inom 10 min, men ändå fortsätter avfrostningen i totalt 45 min. Inget problem med min BT21 alltså som andra rapporterat om. Frågan är då bara, är det normalt att den skall behöva spendera halva sin tid bara åt avfrostning?
Antar att det enda jag kan göra är att öka fläkthastigheten för att försöka få den att avfrosta fortare? Vet du om det går att eftermontera avfrostningselement (EB16) på äldre F750?