0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
AvfrostningStartvillkor för avfrostning...
Many thanks for providing these details. This gives an opportunity to try some better informed optimizing for even less defrosting times by adapting the heatpump settings.
How are you optimizing it?
I created a model to calculate some "effective COP", which remains after heating up the intaken air to room temperature. I think, this is somehow covered in the COPd values discussed in some threads here. But I don't know, what assumptions were made to calculate them. So I used the NIBE COP curves and some other data to calculate the "effective COP" depending on air flow, outer temperature and compressor frequency. I also tried to apply a limit on the max reached compressor frequency, which is still based on some rough log analysis, but needs to be refined based on the defrost control logic. And I included the times of defrosting (where active defrosting becomes interesting), where I have the cold air intake without producing heat.Here is an example of what I get:That supports the idea to avoid low compressor frequencies (during runup times) when I need high heat production - especially with 2 tariff blocking phases of 1.5 h each during the day, which restart all the runup of the degree minutes and compressor frequency.
That looks quite advanced a little bit contradicting to my current belief (better to stay at low frequency). So what settings are you running then? Somewhere around 180?
AvfrostningStartvillkor för avfrostningVid varje kompressorstart noteras ett referensvärde förluftflödet på lufthastighetssensorn BS1.Avfrostning påbörjas då:■ luftflödet (BS1) minskar med 10 % från referensvärdetoch om förångningsgivaren (BT16) understiger -1° Cunder 30 minuter.■ förångningsgivaren (BT16) understiger -21°C.Aktuell gradminuter avgör om avfrostningen blir aktiveller passiv.Vid gradminuter -260 (gäller om start tillsats är -700)används aktiv avfrostning genom avfrostningselementEB16.AvfrostningstidTiden räknas fram under avfrostningen och varierar beroende på luftflödet samt temperaturen på BT20. Föratt avfrostning ska få avslutas måste BT16> +5 °CMinsta tid för avfrostning är 5 minuter.Extra avfrostningstidOm förångningsgivaren BT16>3 °C i minst 30 min undersammanhängande kompressordrift så finns det ingetbehov av extra avfrostningstid. Har detta inte uppfylltsunder de senaste 30 avfrostningarna kommer den 31:eavfrostningen att förlängas med 3 minuter (vid aktiv)samt 6 minuter vid (passiv) avfrostning.Stoppvillkor för aktiv avfrostningAktiv avfrostning stoppas direkt om följande inträffar:BT21>50 °CBT16>50 °CBT20>50 °COm överhettningsskyddet på EB16 löst ut.Misslyckad kontroll av EB16, se kapitel om Kontroll avEB16