Hej!
Har försökt lusläsa de trådar som finns gällande inställningar av värmepanna gällande optimering av eldrift nu inför skenade elpriser samt för optimering av varmvatten utan att allt ska produceras av el. Själva pannan sjunger på sista versen om man tittar till drift så den blir att byta snart, men tänker att den kan få ett värdigt slut och fungera så bra som den kan under den sista färden

Om ni spontant har bra tips på ersättare till nedan tas det givetvis emot också.
Tänker att jag klistrar in de parametrar jag hittar och så tar jag tacksamt emot ett öga från de kloka hjärnor som finns här.
Aktuell: Rumstemp C (tom)
Extra vv (Nej)
Ute C 11
Panna 53 (51)
Framledn C 25 (29)
Värmepump 48 (40)
Brine in/ut 13/13
Hetgas C 28
Kompressor från
Brinepump från
Laddpump från
Radioatortemp från
Eleffekt kW 0
InställningarVärmepump tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna C 51
Elpanna max kW 7,5
Fördröjd shunt 30
Huvudsäkring 20A
Extra vv min 120
Extra vv el 60C
Fjärrstyrning NS
HusparametrarMax framledning 55
Min framledning från
Husvärme från C 18
Huskurva
Lutning C 59
Justering C 0
Historisk driftinfoTotal driftstid h 112479
Förbrukning kWh 96788
Högsta framledning C 58
Kompressor driftstid / 24h h:min 4:15
Kompressor start st 24/h 24
Tar ödmjukt och tacksamt emot synpunkter på ovan. Vi har inte gjort några justeringar i ovan utan bara kört på som inställt av förra ägaren. Vi bor två vuxna, ett barn och en hund på 140 kvadrat ca (70+70). Hus från 40-talet. Vattenburen golvvärme i hela källaren, inga radiatorer. Vi upplever problem med att varmvattnet tar slut väldigt fort, även vid korta duschar.
På förhand tack! //Robert