Jag har hört att det inte är bra för en värmepump att stanna och starta för mycket.
Retur radiatorer 36,1, värmebärare ut 36,6 värmebärare in 31,6,
När det gäller retur radiatorerna så står det så här på displayen: Temperaturavläsning Retur RAD GT 1 Från 37 Nuv. 36
Jag har, bortsett från den interna cirkulationspumpen/arna i vp:n, ytterligare en extern cirkulationspump som skall hjälpa till att cirkulera varmvattnet i radiatorerna. Kan det vara så att denna externa cirkulastionspump inte behövs eller skall den "strypas" något? Kan problemet bero på att jag har två radiatorer som är "stillastående", d.v.s de får ingen värme trots att jag luftat och "juckat" på piggarna där termostaten skall sitta?
HejUrsäkta men jag har inte fattat vad som beskrivs i följande som Carl N säger:"Vad jag kan se så har du lite för hög fart på den interna cirkpumpen, du ska hellst ha uppåt 7ºC skillnad mellan VB-in och VB-ut på VP:n. Sen ska VB-in ha samma temp som radiatorreturen, om VB-in är högre så har du backflöde genom bypassen vilket inte är bra."Finns det någon länk som kan förklara t ex: VB In och Rad Returoch VB UT och Rad Fram./sw :-[ :-[
Så här säger installatören om mina värden"Dina värden ser bra ut, differensen mellan GT 8 och GT 9 är normal som den skall vara mellan 4-10 grader. GT 1 mäter samma sak men med andra värden GT8 och 9 är det som styr vår kontroll"Har installatören rätt? Skall skillnaden inte vara ca 7 grader?
Hur länge skall jag vänta med alla andra termostater stängda?