Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12  (läst 2439 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Göte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12, det här har den börjat larma för.
Det verkar som att det har börjat sen sista uppdateringen (Version: 2.12.3)
Den verkar larma när den gör varmvatten.
varmvatten finns.
Någon som vet vad som är fel?  :o
« Senast ändrad: 04 juni 2022, 11:46:27 av Göte »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Byt tillbaka till gamla och se om det hjälper?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Göte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2022, 14:37:03 »
Funderat på det men hittar inte gamla

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 695
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2022, 16:21:32 »
Som jag sagt i tidigare inlägg, byt aldrig mjukvara om du inte har direkt specificerad anledning till detta.

Man kanske tror att nu kommer det gå ändå bättre med ny mjukvara. Sanningen inom industriprodukter och uppdatering av mjukvara är att man kompletterar för kringutrustning och nya applikationer som man har, eller förbereder för vad man kommer att få.
Det kan i vissa fall vara så att en ny produkt och dess funktioner kan komma i konflikt, och därför måste man förändra den befintliga mjukvaran, inte alltid till det bättre.
Internt där jag jobbade tidigare hade vi många uppdateringar på avancerade frekvensomriktare. Då had vi även intern exakt beskrivning på vad som var uppdaterat, hur det var uppdaterat, vad det skulle avhjälpa, och  vilka applikationer kommer uppdateringen att behövas.
Det är därför man ofta kan läsa när man installerar ett nytt program eller tillbehör, att detta kräver uppdatering nr XX eller nyare.
Rör ej något som fungerar bra. Energimässigt kan det bara vara ytterst marginellt, eftersom verkningsgraden av att skapa värme är bundet till hårdvara såsom kompressor, värmeväxlare m.m.
« Senast ändrad: 05 juni 2022, 08:59:42 av Valiant »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2624
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Backa mjukvaran till föregånde, starta om pumpen och håll inne ok knappen medan den startar om (tror jag det var)

Pellepluttsson

  • Gäst
Pellepluttsson
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2022, 08:39:07 »
Hej

Exakt samma sak hände mig, så nu har jag inget varmvatten.

Har du, eller någon annan lyckats lösa det?

Hur gör jag för att backa mjukvaran?

MickFol

  • Gäst
MickFol
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2022, 10:35:15 »
Gjorde senaste uppdateringen i torsdagskväll och har fått samma fellarm 9ggr sen dess. Kompressorn verkar gå upp på fullt(55hz) så fort den får signal.

Som tidigare frågat så undrar jag med hur man backar mjukvaran?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10213
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2022, 10:59:19 »
Backa mjukvaran till föregånde, starta om pumpen och håll inne ok knappen medan den startar om (tror jag det var)

Som sagt prova det!
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Göte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2022, 14:20:51 »
Finns ingen ok knapp  dontknow

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10213
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2022, 14:38:50 »
Manualen sidan 61:

Manuell återställning av programvara

Om du vill återställa programvaran till föregående version:
1. Stäng av S1255 via avstängningsmenyn. Statuslampan slocknar, av/på-knappen börjar lysa blått.
2. Tryck en gång på av/på-knappen.
3. När av/på-knappen ändrar färg från blå till vit håller du in av/på-knappen.
4. När statuslampan börjar lysa grönt släpper du av/påknappen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Göte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2022, 17:40:20 »
Det fungerade
Tack så mycket  tummenupp

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2624
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2022, 05:33:52 »
ni blir utan varmvatten för att pumpen larmar, det går att gå in i servicemenyn och ta bort det, tycker bara det är störande att den stänger vv när den ger ett larm.. åtgärd vid larm, ingenting

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!