Gissar att CTC:s modeller precis som övriga kan anpassa effekten efter köldbärarens temperatur.
Det innebär att den skjuter till eltillskott om köldbäraren blir för kall.
Storleken mindre 608, blir lite klen så jag tror 612 blir rätt, men som sagt behöver man följa upp köldbärartemp under första vintern för att se om kollektorn räcker?
Jag är lite fundersam på det också. I energiberäkningen står det
Min. Jordslinga 402m. Min CC kollektor 1.4m. Jag vet att den ursprungliga kalkylen från 2001 gjordes på 325m men på fakturan står det 350m så jag antar att det ligger 350m. CC har jag ingen uppgift på. Alltså borde ju min bef kollektor vara för liten för att uppnå uträknad besparing? Klipper in lite ur beräkningen från offerten nedan.
Besparingar
Årsvärmefaktor 4.3
Energibehov före åtgärd 27 960 kWh/år
Besparingar 20 860 kWh/år
Energibehov efter åtgärd 7 110 kWh/år
Jordspecifikationer
Min. jordvärmeslinga 402 m
Min. C-C kollektor 1.4 m
Min. djup kollektor 1.1 m
Årligt värmeuttag 37 kWh/m²/år
Specifikt energiuttag 52 kWh/m
Specifikt effektuttag medel 6 W/m
Specifikt effektuttag max 13 W/m
Värmepump
Energitäckning 100 %
Effekttäckning 100 %
Max tillsatseffekt vid DVUT 0 kW
Max eleffekt VP vid DVUT 2.9 kW
Max total tillförd effekt vid DVUT 2.9 kW