hetgasen blir hög när ventiler är otäta, den får inte iväg gasen som den skall, den får heller inte nog suggaskylning, om han har en överhettning på 30k.
Det behöver ändå inte varafel på kompressorn, expansionsventilerna i dessa maskiner är så kass, så de kan lika gärna vara trasiga från fabrik!
Jag har bytt exp ventiler på pumpar mindre än halvåret gamla.
Innan man byter, hade man velat se hur djupt ner i tryck den kan gå på lågtryckssidan, och hur hlgt den kan gå på ht sida, men då måste man koppla ur lite pressostater först.