Bypass IVT Geo 516
« skrivet: 10 mars 2022, 18:09:48 »
Någon slipad tekniker på specifikt IVT Geo 500 serien? Ända sedan installation i december förra året har min Geo 516 efter varmvattenberedning och shuntning till värme aldrig kommit igång utan ligger och tuffar på knappt halvfart i timmavis innan den trycker ner gaspedalen trots att framledningstemperaturen är 10-12 grader kallare än innan vv beredning. Inomhusklimatet blir härigenom ojämnt eftersom ingen värme till radiatorerna tillförs under vv beredning och i halvfartsläget.
Det finns då tre lägen för vv beredning i menyn - komfort, normal och eco men inte vid något tillfälle har vv beredning börjat och slutat efter de förinställda värdena, i mitt fall 50-59 grader. Den börjar istället runt 53 grader och slutar vid ca 57 grader, bara 3-4 graders skillnad.
IVT kommer då upp med lösning att min installatör ska göra en bypass och installera extern cirkulationspump vilket skulle eliminera fördröjning på värme för radiatorerna efter vv beredning.
Sagt och gjort men nu funkar ingenting!
Se bifogad bild. Kopplar man ett rör mellan framledning och retur på radiatorsystemet och extern cirkulationspump på framledningsröret så kommer ju aldrig tillräckligt med värme tillföras beredaren vilket precis är fallet. Från värmepumpen går ett " framledningsrör" till beredaren och retur från beredaren är sedan anslutet till returröret på radiatorsystemet. När den shuntar över för vv beredning vet ju värmepumpen inget annat än att gasa på utav helvete för att snabbt värma vattnet i beredaren, men bypassen gör ju att den värmen går ut i radiatorsystemet. Timme ut och timme in men ingen förhöjning på tempen i vv beredaren och värmepumpen har väl i läget vv beredning ingen kontakt med inomhustermostaten? Resulat 100% värme (dyrt!) men ingen märkbar höjning på varmvattentemp och värmepumpen ligger följaktligen kvar och tuggar i shuntat läge för vv beredning.
Min fråga är då, kan jag ta hit en röris som sätter en avstängningsventil på bypassröret och därigenom strypa flödet för att hitta ett läge där lagom med värme släpps på för radiatorerna men merparten går som tidigare till beredaren? I menyn ( installatör) kan man välja just bypass, men det  förefaller vara så att Geo inte är  konstruerad att fungera i läge bypass med utförd bypassinstallation.
Några goda råd någon?
« Senast ändrad: 11 mars 2022, 14:13:31 av Permo »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Bypass IVT Geo 516
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2022, 20:29:18 »
Nej, ingen avstängning på bypass.

Dra istället om bypass enligt bild.

Utloggad Permo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 174
  • Karma +0/-0
  • Lär mig om värmepumpar
SV: Bypass IVT Geo 516
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2022, 23:02:07 »
Hej Lexus! Betyder det att installatören inte vet vad dom sysslar med och har jag rätt/fel i att nuvarande lösning innebär att tilltänkt värme för beredaren istället leds ut till radiatorerna? Tacksam du förklarar för mig som rookie varför din lösning eliminerar problemet?
« Senast ändrad: 11 mars 2022, 07:56:49 av Permo »

Utloggad Permo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 174
  • Karma +0/-0
  • Lär mig om värmepumpar
SV: Bypass IVT Geo 516
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2022, 23:16:18 »
En fundering till för dig Lexus (eller den som känner sig manad) - varför sker inte vv beredning efter de värden som är inställda, som jag skrev inledningsvis 50-59 grader när den sedan istället börjar på 53,54 grader och slutar vid 57,58 grader beroende på dagsformen? Varför kan man ens välja olika värden om värmepumpen ändå struntar i dessa och för min del är det bara mellan 3-4 graders skillnad på start/stopp för vv beredning. Vad är det som styr detta och hur får jag rätsida till problemet? Bypass har väl ingen inverkan på detta eller?
« Senast ändrad: 10 mars 2022, 23:25:17 av Permo »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Bypass IVT Geo 516
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2022, 10:43:49 »
En fundering till för dig Lexus (eller den som känner sig manad) - varför sker inte vv beredning efter de värden som är inställda, som jag skrev inledningsvis 50-59 grader när den sedan istället börjar på 53,54 grader och slutar vid 57,58 grader beroende på dagsformen? Varför kan man ens välja olika värden om värmepumpen ändå struntar i dessa och för min del är det bara mellan 3-4 graders skillnad på start/stopp för vv beredning. Vad är det som styr detta och hur får jag rätsida till problemet? Bypass har väl ingen inverkan på detta eller?

Menar du att värmepumpen reglerar varmvattenladdningarna efter den temperatur du presenterar?

Var satt framledningsgivaren innan du fick bypass och extra cirkpump?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Bypass IVT Geo 516
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2022, 10:47:31 »
Hej Lexus! Betyder det att installatören inte vet vad dom sysslar med och har jag rätt/fel i att nuvarande lösning innebär att tilltänkt värme för beredaren istället leds ut till radiatorerna? Tacksam du förklarar för mig som rookie varför din lösning eliminerar problemet?

Du skiver ju själv att "men bypassen gör ju att den värmen går ut i radiatorsystemet"

Utloggad Permo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 174
  • Karma +0/-0
  • Lär mig om värmepumpar
SV: Bypass IVT Geo 516
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2022, 11:07:21 »
Menar du att värmepumpen reglerar varmvattenladdningarna efter den temperatur du presenterar?

Var satt framledningsgivaren innan du fick bypass och extra cirkpump?



Hej! Jag har valt läge komfort för vv beredning och loggar man in i menyn för de tre olika inställningarna kan man välja temperatur den ska börja respektive sluta. Vvladdning börjar och slutar på helt andra värden än de jag valt i menyn, så min fråga är varför det blir så?
Som jag förstår så har inte framledningsgivare flyttats, men efter den externa cirkulationspumpen sitter en ny tempgivare som anslutits till plinten inne i värmepumpen och aktiveras när man inloggad i menyn väljer läge "bypass"

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!