Någon slipad tekniker på specifikt IVT Geo 500 serien? Ända sedan installation i december förra året har min Geo 516 efter varmvattenberedning och shuntning till värme aldrig kommit igång utan ligger och tuffar på knappt halvfart i timmavis innan den trycker ner gaspedalen trots att framledningstemperaturen är 10-12 grader kallare än innan vv beredning. Inomhusklimatet blir härigenom ojämnt eftersom ingen värme till radiatorerna tillförs under vv beredning och i halvfartsläget.
Det finns då tre lägen för vv beredning i menyn - komfort, normal och eco men inte vid något tillfälle har vv beredning börjat och slutat efter de förinställda värdena, i mitt fall 50-59 grader. Den börjar istället runt 53 grader och slutar vid ca 57 grader, bara 3-4 graders skillnad.
IVT kommer då upp med lösning att min installatör ska göra en bypass och installera extern cirkulationspump vilket skulle eliminera fördröjning på värme för radiatorerna efter vv beredning.
Sagt och gjort men nu funkar ingenting!
Se bifogad bild. Kopplar man ett rör mellan framledning och retur på radiatorsystemet och extern cirkulationspump på framledningsröret så kommer ju aldrig tillräckligt med värme tillföras beredaren vilket precis är fallet. Från värmepumpen går ett " framledningsrör" till beredaren och retur från beredaren är sedan anslutet till returröret på radiatorsystemet. När den shuntar över för vv beredning vet ju värmepumpen inget annat än att gasa på utav helvete för att snabbt värma vattnet i beredaren, men bypassen gör ju att den värmen går ut i radiatorsystemet. Timme ut och timme in men ingen förhöjning på tempen i vv beredaren och värmepumpen har väl i läget vv beredning ingen kontakt med inomhustermostaten? Resulat 100% värme (dyrt!) men ingen märkbar höjning på varmvattentemp och värmepumpen ligger följaktligen kvar och tuggar i shuntat läge för vv beredning.
Min fråga är då, kan jag ta hit en röris som sätter en avstängningsventil på bypassröret och därigenom strypa flödet för att hitta ett läge där lagom med värme släpps på för radiatorerna men merparten går som tidigare till beredaren? I menyn ( installatör) kan man välja just bypass, men det förefaller vara så att Geo inte är konstruerad att fungera i läge bypass med utförd bypassinstallation.
Några goda råd någon?