Blir det inte ruskigt dålig komfort med golvkyla vi har ju värmen på i badrumsgolven i stort sett året om just för att dom blir så kalla annars.
Jag tycker inte det blir "ruskigt" dålig komfort med golvkyla.
Jag har ingen erfarenhet av fläktkonvektorer eller FTX med kyla men jag kan tänka mig att i dessa fall uppstår det också någon form av "dålig" komfort i form av drag och ljud.
Såklart blir klinkergolv svala men inte kalla.
I en högst ovetenskaplig mätning (frigolitisolerad (mot luften inomhus) sensor tejpad mot objektet) så uppmätte jag:
- 28 grader, utetemp. 2020-06-27, kl. 17 (BVPn visade detta)
- 14 grader, ut från BVP till arbetstank
- 16 grader, ut från arbetstank till golvkylan (blandat med retur)
- 18 grader, temperatur klinker (bottenvåning, platta på mark)
- 20 grader, temperatur inne
Det är olika sensorer, inte kalibrerade men det borde ge en bild av vad man kan förvänta sig.