Ivt greenline köldbare ut högt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ivt greenline köldbare ut högt (läst 1641 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Mackzz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mackzz
Ivt greenline köldbare ut högt
«
skrivet:
08 februari 2022, 12:48:58 »
Citera
Hej! Har en Ivt greenline från 2011. Köldbärare ut står konstant på 21-24 grader trots att pumpen gått ca 15 min. Någon som vet vad detta kan bero på?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #1 skrivet:
08 februari 2022, 12:55:59 »
Citera
Kylmediet som läckt ut?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Mackzz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mackzz
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #2 skrivet:
08 februari 2022, 13:27:39 »
Citera
Bifogar bild på mätvärden
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #3 skrivet:
08 februari 2022, 13:35:41 »
Citera
Det där bör bero på trasig givare T11 om den sitter som den ska och är isolerad. Dessa givare är utsatta för fukt och känsliga.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Mackzz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mackzz
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #4 skrivet:
08 februari 2022, 13:38:06 »
Citera
Ok, tack för svar Josth! Är detta något som försämrar prestandan i pumpen? Bör det fixas omgående?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #5 skrivet:
08 februari 2022, 13:43:41 »
Citera
Inte försämrar prestandan men det är en viktig temperatur att ha koll på i långa loppet och läsa av regelbundet särskilt vid denna tid på året då temperaturen i borrhålet anses som mest ansträngt.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Mackzz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mackzz
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #6 skrivet:
08 februari 2022, 13:47:12 »
Citera
Ok, tack! Vad ska köldbarare ut visa? Leder fel på givaren till högre elförbrukning? Vad tror det ett byte kostar? Blev många frågor nu 😊 tack på förhand!
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #7 skrivet:
08 februari 2022, 13:59:50 »
Citera
KBut brukar ligga på 3° - 4° under KBin när kompressorn går. Annars kan köldbärarpumpen behöva justeras och/eller smutsfiltret rengöras. Bara fel på givaren leder inte till högre elförbrukning. Själva givaren kostar bara några hundra som reservdel men jobbet kostar säkert mer. Man kan byta själv om man är händig och skaffar isoleringstejp. Vad är det för komplett modellbeteckning mer än Greenline?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Mackzz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mackzz
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #8 skrivet:
08 februari 2022, 14:10:12 »
Citera
Tack! Greenline HE. Hade en service för ett år sedan och då sa han att det var massa smuts och att filter ut till elementeb saknades, alltså att det var fel installerat. Han försökte få bort så mkt smuts som möjligt.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #9 skrivet:
08 februari 2022, 14:21:27 »
Citera
Finns en massa olika Greenline HE men det borde vara en sådan här givare:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-he-c9-rf-v1xx/001c-ntc-givare-2000mm-molex.html
Det är bra att även ha smutsfilter på värmebäraren men nödvändigt på köldbäraren på "andra sidan". Kan vara skräp i köldbärarspriten och flödet på köldbäraren måste vara hyfsat högt.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Mackzz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mackzz
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #10 skrivet:
08 februari 2022, 14:29:11 »
Citera
Tack! Greenline HE E11. Passar på m Några andra frågor, du som verkar ha koll 😊. Vad ska cirkulationspumpen vara inställd på? Förstår att de finns 3 läge, är det lätt att göra själv? Har du någon erfarenhet av koppla upp värmepump till ngenic eller easyserv?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #11 skrivet:
08 februari 2022, 14:37:50 »
Citera
Ok. Har tyvärr ingen erfarenhet av att koppla upp värmepumpen till smarta hem-lösningar. Men någon gång ibland dyker det upp sådana inlägg så kanske någon annan kan svara på det?
Om du menar värmebärarpumpen så arbetar de flesta värmepumpar gärna med ett delta på ca 7° mellan VBfram och VBretur för att gå optimalt. Värmen ska nå ut till alla delar av värmesystemet. Sätter man upp värmebärarpumpen för högt kan det susa och brusa väl mycket i ventiler och radiatorer.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
EvertL
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
EvertL
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
«
Svar #12 skrivet:
09 februari 2022, 02:12:36 »
Citera
Och om du menar köldbärarpumpen, så är det just det som den givaren är bra till, så att man kan ställa in pumpen så att man får 3-4° differens.
När du byter givaren, se då till att den monteras med kablarna nedåt. Den befintliga sitter säker med kablarna uppåt, det är därför kondensen smugit sig in och förstört NTC-resistorn.
Loggat
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ivt greenline köldbare ut högt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 631
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Josth
RaveG
Gardenier
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info